主题:23V供电,仪表竟然不工作,请大家分析一下原因
现场安装一台LR200,供电电源离现场约60米距离,当电压降到23.6v时LR200就不工作,显示------。将表拆到办公室给足24V电源就正常了,放回到现场又不工作。电缆线是kvvp1*2*1.0屏蔽电缆。还请各位高手分析原因何在,如何解决
别让我犯傻
梦想中的山城
游民

经验值:108
发帖数:19
精华帖:1
21楼    2011-04-14 14:28:43
精华帖  主题:回复:23V供电,仪表竟然不工作,请大家分析一下原因
因为LR200的启动电流较大,该供电回路提供的总的输出功率在仪表正常使用的范围内,但是小于启动时的所需功率。
处理办法1:先停下其他该供电电源供电的设备,然后给LR200上电,LR200仪表正常工作后,再给其他设备上电;
处理办法2:换具有更大输出功率的电源。
如果是卡件供电就要考虑加隔离器了。
崩溃
侠客

经验值:823
发帖数:172
精华帖:13
26楼    2011-05-10 16:44:19
精华帖  主题:回复:23V供电,仪表竟然不工作,请大家分析一下原因
现场量到24V的情况也遇到过运行不起来的,电源容量不够,关掉这一电源下的其他设备,如果正常了,就换电源吧.
跋山涉水,爬梯钻洞
似雪
游士

经验值:272
发帖数:64
精华帖:2
28楼    2011-05-11 14:34:26
精华帖  主题:回复:23V供电,仪表竟然不工作,请大家分析一下原因
对于你这个问题,我遇到过一次,现场也是供电23V左右,按道理说这是应该没问题的,可是仪表一直显示在启动画面并且会闪烁,但是启动不起来。
当时怀疑是带载能力不够,最后发现这个怀疑是错误的。
结论是:从盘柜到现场的电缆有问题,在电缆中间位置有个工厂做的接头,当然这个接头不好查出来,测试阻值什么的也很难发现,因为并不造成一直短路或虚接,不过确实是因为电缆问题。
LZ你也做过实验了,把表拿回实验室供电24V就没问题,那说好仪表本身没问题,我觉得90%的可能都是电缆问题,建议换根电缆,或者你好好查下电缆中间有没有鼓包啥的。。。
Nothing lasts for ever!
老石头
游侠

经验值:480
发帖数:152
精华帖:8
33楼    2011-07-07 09:56:55
精华帖  主题:回复:23V供电,仪表竟然不工作,请大家分析一下原因
大家都怀疑到电缆和电源问题,实际上还有一种情况,即现场仪表的24V开关电源,启动电流大,由于电缆比较长或太细的缘故,瞬时的线路压降使得终端的电压不够,此时加大电源功率无效,仪表无法工作,可用示波器在现场检测电压变化情况,更换粗的电缆能解决问题。


本帖时间很久了,不知结果如何,楼主能否告知一下结果,以便大家借鉴。