作者 | 主题 |
---|---|
请教才来 游民 经验值:112 发帖数:35 精华帖:0 |
楼主 2011-03-12 15:14:13
主题:CPU+SIWAREX MS的标定
请教我使用CPU+SIWAREX MS四块用于反应釜称重系统中,称自身重量在四五吨左右放满物料后大约有十五吨左右,请教在设置软件中设置称重量程是称重传感器重量的总和,那么我是用了三只15吨的传感器总和就是45000KG,在设置软件中只能设置不超过32767这个数,请教是否这个称重模块只能用于不超过32767KG的称重系统中。
|
天秤座 游士 经验值:227 发帖数:77 精华帖:1 |
3楼 2011-04-07 11:52:39
主题:回复:CPU+SIWAREX MS的标定
32767只是一个数字。举例:对于量程20T的称重罐,可以设置单位为T,小数点设置为三位,那样最大显示重量为32.767T. 如果50T的称重罐,同样最大显示为50.000T就不行了,因为50000超出了32767的范围。当然如果需要,MS模块也可以通过一个内部高精度存储器读取和显示50.000T。
|