楼主    2011-03-19 14:00:10
主题:某液位测量中得到的教训 精华帖 
写出来,与大家分享。
某化工企业上自动化控制,其中一反应釜需测量液位,因反映完毕的介质呈酸性,设计院选型为电容液位计,我当时审查时,也没有仔细考虑。
到现场后,客户告知,加物料后,液位计无变化,后到现场反复排查,了解生产过程,发现反应流程,是先加一种有机液体,后加盐酸,有机液体介电常数过低,电容无法测量,因此电容液位计无法正常测量。
此教训印象深刻!
大名丁丁
侠圣

经验值:3546
发帖数:1947
精华帖:24
6楼    2011-03-29 18:01:07
精华帖  主题:回复:某液位测量中得到的教训
绝大部分有机物的介电常数都不高,而且还可能伴随着挂料影响。
但问题是,用电容或射频导纳液位计,可能会不准,不应该会没反应。两种情况:
1,你选择的电容或射频导纳接地电极没弄好,没能形成电容回路。罐体是金属的还是塑料的?如果是塑料的,要增加接地电极,用套管或并行的接地棒;如果是金属的罐体,注意把电容表头的接地端子和罐体连通,一般和金属法兰短接就可以了。
2,你选的是电容液位计而不是高频射频导纳,或者是冒充射频导纳的电容液位计,抗挂料能力不行。探头被物料全部糊住了。

这里可以考虑用雷达或者超声波液位计。