技术论坛

 来自西门子技术支持热线的故事:电磁流量计传感器进水

返回主题列表
作者 主题
西门子PA
官方工程师
西门子官方工程师西门子官方工程师

经验值:314
发帖数:42
精华帖:1
楼主    2011-06-15 09:17:20
主题:来自西门子技术支持热线的故事:电磁流量计传感器进水 精华帖 
SITRANS FM 电磁流量计在国内使用相当广泛,其中很多用于供水或水处理行业。由于很多水的输送管道都是大口径的埋地管道,所以要计量水的流量,就要把电磁流量计传感器同样安装在地下的管道上,变送器部分一般分体安装在地上仪表箱或控制盘上,安装流量传感器的位置一般都设计有仪表井,便于安装和日后的维护。
经常有热线用户向我们反映,在仪表施工阶段,传感器和管道安装完毕,还没有正常接线使用,就遇到下雨或其他原因仪表井进水,造成电磁流量计传感器泡水。
对于大口径电磁流量传感器,由于体积大,售价一般比较高,一旦由于使用不当造成励磁线圈进水,将造成无可挽回的经济损失。
所以在电磁流量计传感器安装于地下仪表井的时候,施工阶段要特别注意防水,避免不必要的损失。假如发现进水,一定要及时排水,并干燥接线盒内部,检查线圈阻值及对地绝缘电阻是否正常。指标正常的情况下可以继续接线使用,否则就要采购新的传感器。
难道对于地下仪表井安装,西门子没有好的解决方案吗?
当然有。西门子对于传感器地下安装有两种解决方案:
方案一、在采购传感器时就增加附加选项 Y41,这样电磁流量计传感器就在工厂预接线并在接线盒中灌注IP68防水胶处理了,现场安装 时只需要把相应的电缆连接到分体安装的变送器就可以了。
方案二、现场接线完成后,用户自行灌注IP68防水胶,需要采购时订购防水胶,订货号:FDK-085U0220,防水胶需要两罐1:1配比后再灌注到接线完好的接线盒中,24小时后达到正常防护状态。
从热线反映的情况看,大部分进水都是在传感器和变送器还没有接线调试时就发生了,所以我们强烈建议电磁流量计传感器地下仪表井安装时,采用第一种方案进行采购使用,这是万无一失的方案。
来自西门子技术支持与服务
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。