楼主 2011-07-14 15:16:30
主题:经验分享:称重模块siwarex CS插拔引起故障
问题描述:ET200S订货号6ES7151-1AA04-0AB0,连接多个称重模块siwarex CS,其中一个称重模块发生故障需要更换,插拔硬件时其他称重模块的数据无法读取了?
解决方法:在ET200S 硬件组态中勾选Operation at preset<>actural configuration,这样当CPU检测到ET200S的硬件配置与实际的模块配置情况不相符时,ET200S模块仍然能够正常工作,否则该接口模块会从Profibus DP总线上掉站,它后面的其他模块就无法正常工作了,如下图所示:
来自西门子技术支持与服务
|