作者 | 主题 |
---|---|
俞宗燊 游士 经验值:176 发帖数:7 精华帖:0 |
楼主 2020-01-30 11:55:08
主题:2个CPU之间传输大量数据用什么通讯方式 400CPU和1500CPU之间要传输读6000个字,写1000个字。用什么通讯方式好啊 |
Zane 版主 经验值:75766 发帖数:19245 精华帖:376 |
4楼 2020-02-04 00:31:12
主题:回复:2个CPU之间传输大量数据用什么通讯方式 首先要搞清楚是CPU-CPU之间的PN接口进行通信 其次是S7-400与S7-1500之间的通信 无论哪一种CPU,UDP通信都只支持1472字节 TCP/IP通信,S7-400支持32K字节,S7-1500支持64K字节 ISO-ON-TCP通信,S7-400支持32K字节,S7-1500支持64K字节 BSEND / BRCV通信 S7-400支持64K字节,S7-1500支持64K字节
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|