记一次西门子400CPU系统从站故障处理

   作为一家生产以外贸订单为主的汽车零部件企业,同样受到当今严苛的疫情影响,前期生产订单大幅下挫,自近期疫情缓解之时,也借着“十三大”召开之际,公司深挖各方潜力下月订单已经落实就位。作为生产保障部门(设备线),更应该在这样的特殊环境下,为企业完成订单而保驾护航了。同时,借着前期生产任务相对轻的形势下,做一些设备的保养是非常必要的。

   今天上午,在巡查设备保养情况时,有一工厂机修同事反馈,说他在给操作柜安装操作按钮、开关表示牌时,因钻头打孔过深,把操作柜内侧的控制线打到短路,操作柜上的HMI设备顿时失电,他自己到控制柜处把过流引起跳闸的断路器合闸的。下个月大量的订单已经落实,在这种情况下应该确保设备能够正常运行的。于是,开机试试是否有什么隐患存在?不开机到还“好”,一开机着实吓一跳,设备部分动作皆无。赶紧到控制柜处看系统运行情况,400cpu上2个红灯已经亮起,一看指示灯是BUS2F和IFM2F 指示灯亮红灯了。热启动无效,冷启动仍然无效,没有其它办法了,只能回办公室拿电脑来监控cpu,看cpu诊断缓冲区信息。一看,确实有一个第三方的输出模块报警。点击该模块诊断信息,报警含义说模块不可用的原因是组态与实际不一致(匹配)。该设备投运至今已经接近10年,组态近期没有修改过。到该从站处,看DP电缆及DP电缆连接器,也未发现异常情况,只是模块上确实也亮了红灯。给这个模块断电再上电,模块红灯依旧没有消失。

   在当今通讯发达的今天,上网变的非常容易的一件事情,打开手机“热点”,连接电脑上网搜索该第三方输出模块,属于早期产品,早已经下线了。因为我没有该GSE文件,所以,不敢贸然操作硬件下载,待找到这个GSE文件安装才可以,但是,时间不等人,到这个模块的官网上找这个GSE文件已经下架了,只有近期的模块允许有下载链接。

电话联系了一下其他同事,还真的好运来了,该同事说有该GSE文件,谢天谢地,问题到此已经“解决”了一半。

   重新回到已经组态界面,看系统目前所使用到的输出点是否还有空余。通过与交叉引用配合查询,空余的输出点很快罗列出来了,但是,不是在这个从站,如果连接需要敷设控制电缆从其他从站连接到此。说干就干,多芯控制电缆落实到位,输出模块中间小型继电器落实到位,一遍拆卸原站点故障模块、重新接线,一遍我确认新的输出点地址后,马上告知另一个同事按此接线。

输出模块的继电器接线完成了,检查、确认OK。我创建一个变量表,对所有使用到的新输出地址一个一个做输出确认,并做好笔记记录。故障的从站接线也很快完成,检查接线OK,dp电缆确认连接oK。我拿来同事的电脑上传硬件组态后,删除故障了的从站,这时cpu红灯消失,在线监控各模块正常。“乘胜追击”更换到我自己的电脑将新定义好的输出Q地址替换原输出地址,确认后下载到cpu。为确保接线时可能引起的短路,接线时我关闭了控制电源,现在接线检查通过了,我合上这个小型断路器,用万用表检查、确认电源电压正常后,通知开机测试。

  “嗡”的一声,第一台油泵电机启动了,紧接着第2台启动了、、、、、、,启动完毕,先让做一些手动操作,测试正常。返回到单循环测试,动作正常,由于该设备是大型设备,同事操作与我在控制柜有一段距离,加上设备本身启动后的噪音,讲话更本无法听清楚,只能靠电话通讯。在电话中得知动作是没有了问题,只是触摸屏上的输出状态指示灯并没有了动作的显示。哦,我没有想到把原地址替换后,触摸屏组态的输出指示灯地址也同样需要修改,算了,也懒的去修改了,直接在新编辑的各输出地址上并联原地址,修改完成后下载,再通知同事再测试,得到有输出指示灯答复后,知道这次抢修就基本结束了。

在整理电脑、适配器线时我想,同事打电钻引起的电源过流跳闸,可能是引起这个模块故障的更本原因,但是,他也并不是故意的。

   我是这样分析模块故障的,当钻头进入导线绝缘外层到导体,引起回路短路使电源输出电压下降(并没有达到非常大的短路电流),而电源稳压电路自身并不清楚这个已经是属于非正常的下降,把这个人为造成的电压下降判断为“正确”的输出电压降低,而努力的想保持这个电压抬升,来稳定输出电压,值到负载侧其中有一个电气元件因高压“吃不消”倒下,使短路加剧引起的短路器跳闸,而保护了电源进一步过流的可能。这是电源稳压的基本条件,当然一般电源也有过流检测保护功能的,至于为什么没有先保护动作,我也不深究这个原因了。

   由于,这次处理问题的时间紧,任务重,处理过程非常匆忙,没有把故障界面截图下来,算是这次排除故障的一件遗憾事情吧,此。

   通过这次故障经历,我想起另一件事情,如果该系统没有过多的输出点提供,那我只能扩展另一个从站来处理,那么,配置一个从站所需要的导轨、接口模块、输入、输出模块等,目前,我模块均有备件,就是没有备件300系列的导轨。如果不准备好,加上系统没有足够的输出点,那我这次故障就“惨”了,明天,抓紧下导轨订单是第一件待处理的事情。