技术论坛

 我的维修糗事

返回主题列表
作者 主题
zunzhi
侠圣

经验值:2714
发帖数:118
精华帖:5
楼主    2020-12-26 15:57:11
主题:我的维修糗事

维修做了很多年,干的时间越长越感觉自己要学的太多,懂的太少!随着时间的积累,我就成了反面的典型,高不成低不就,高不能系统的设计一个大型的项目,低不愿再做一个现场的电气维修。接触的东西很多但都停留在了表层,啥都会啥都又搞不精!接触西门子设备与编程已经有十几年了,最大的学习体会就是要学会看帮助,维修中好多问题都是现学现卖!回想以前的维修工作中自己做了很多糗事,现在仔细考虑一下,发现都是因为自己思维与判断的不严谨,有些就是想当然,下面与大家分享一个,希望大家不要犯我一样的错误!

有一天快下班了,电工来找我说有个皮带不转了!我到现场询问了一下大概的情况,操作的师傅说自动下是正常转的,现在领导要手动转,但是皮带没反应,电工查了半天,但没有发现问题,忙的满头大汗!自动下皮带正常运转,我初步判断执行机构是正常的,问题出在手动信号。我首先检查启动按钮,电工忙说测过了是好的,我怀疑停止按钮接触不好又按了几下停止按钮,仔细看了看触点闭合的很好,想想即使接触不好,我这样动动应该也导通了,于是也草率的排除!下面的精力放到了各继电器和传感器上,一顿乱查皮带手动就是没有反应!本来想偷懒,看看不动脑子是不行了,我让电工先查着,我去办公室电脑看看程序!STEP7 5.5是西门子的经典版,我认为比现在的博途好用多了,特别是我们维修查找故障点!根据启动按钮找到输入点位E9.2,交叉参考,过滤只选中输入,然后读写位置一目了然。博途的交叉引用功能花里胡哨,弱了好多。程序如下所示


总结一下就是自动和手动或了一下然后并个安全信号就给变频器输出控制信号了!手动信号一路并了很多信号,如手自选择开关,安全门等等,我让电工又查了一遍还是不行,倒腾了30多分种了,大家也乏了,我让他们先去吃饭,我在看看程序!我的电脑是台式机没办法去现场监控,只能看着程序分析,看着也没有什么啊?无非就是上面说的那几个东西,已经排查过了!想来想去就是那个停止按钮的问题,我到现场拿表一测果然不通,晕死!但我再次仔细观察触点闭合的很好,搞不懂!眼睛看到的也不一定是真实的啊!现场员工吃饭回来正常开工,我也洗澡下班走人!

到家后,拿出手机打开记事本,写了一行字,凡是设备出现无法启动的情况一定要首先检查停止开关,因为常闭触点更容易接触不好,用表确认!


努力工作,好好学习!
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。