今天的故障是有惊无险。

故障现象:我们的热加工生产线WINCC画面变红,所有的电子锁都关好到位,昨天停了一下电,今天就开不起来了,维修人员查了一个上午,下午喊我去救命。

到了现场我看了一下画面:



从画面看冷床我们不开,而我们的芯棒行车要测试的,运送小车无法工作,维修人员一直在查P212程序,没有查到结果。

我看了画面,知道芯棒行车P212和冷床P211安全门是共用的P102的安全PLC,现在芯棒行车P212和冷床211的都有问题,问题应该在P102安全这一块,而不应该查P211.

我问有没到那边控制柜检查,回答查过了正常的。

我二话没说再次到现场查看,维修主管此时也跟在我后面去看了,发现安全PLC模块报警。我立即打电话让维修人员过来看,他们哑口无语。

想换一块模块试试,我反对立即换,要先查模块电源24是否正常,我再到工程师站进行硬件诊断。

内容是外部电源丢失。

让他们查24V电源,结果电压正常,没办法换模块试试,换模块之后没有了报警,设备也正常了。

此时我疑虑的是:PLC诊断缓存区报警是错误的吗?还是模块内保险丝坏了,等有机会我拆开量一下。



说干就干拆下来一量,果然是保险坏了,说明诊断信息没有骗人是正确的。