技术论坛

 S7-3152DP V2.0固件升级

返回主题列表
作者 主题
Well少艾
游侠

经验值:377
发帖数:43
精华帖:0
楼主    2021-08-08 10:54:59
主题:S7-3152DP V2.0固件升级

以下是官网给的通过MMC卡升级,如果使用此方法升级是不是不用考虑原来的CPU型号和原来的CPU固件是否版本是多少了?

  1. 微型存储卡:

创建操作系统更新卡的要求:

具有至少 4 MB 存储容量的微型存储卡
订货号 6ES7953-8LM31-0AA0

STEP 7 V5.1 SP2 或更高版本

 
FieldPG/PowerPG  或带外部 PROM 编程器 (6ES7 792-0AA00-0XA0) 的 PC,用于对存储卡进行编程。

使用 STEP 7 创建操作系统更新卡:

下载所需的 CPU 文件

双击文件名解压缩文件

删除微型存储卡,具体做法是在 Simatic Manager 中执行“文件/S7 存储卡/删除”(File/S7 Memory Card/Delete)。

对操作系统进行编程,方法是在 SIMATIC Manager 中选择“硬件/更新操作系统”(Hardware/update operating system),
然后选择目标目录并通过“打开”CPU_HD.UPD 文件开始编程过程。

当屏幕上显示消息“订货号为 6ES7315-2AH14-0AB0 的模块的固件更新已成功传送到 S7 存储卡” (The firmware update for the module with the article number 6ES7315-2AH14-0AB0 was transferred successfully to the S7 memory card) 时,则表示操作系统更新卡的编程已完成。

更新操作系统:

切断放置 CPU 的机架的电源 (PS) 

将 PLC 与通信网络隔离

将准备好的操作系统更新卡插入 CPU

接通放置 CPU 的机架的电源 (PS)

操作系统从微型存储卡传送到内部 CPU 闪存 EPROM。在此过程中,CPU 上的所有 LED 指示灯(FRCE、RUN、STOP、SF 和 BF)都亮起。

操作系统更新需要大约 2 分钟;如果 STOP LED 慢速闪烁,则指示更新完成 => 系统提示进行总复位

切断电源 (PS) 并插入用于操作的微型存储卡。

接通电源;CPU 会自动执行总复位,然后立即运行。

再次将 PLC 连接到通信网络之前,必须同步时钟。


淋过雨,所以愿意为别人撑伞。
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。