主题:S7-3152DP V2.0固件升级 以下是官网给的通过MMC卡升级,如果使用此方法升级是不是不用考虑原来的CPU型号和原来的CPU固件是否版本是多少了?
创建操作系统更新卡的要求: 具有至少 4 MB 存储容量的微型存储卡 STEP 7 V5.1 SP2 或更高版本 使用 STEP 7 创建操作系统更新卡: 下载所需的 CPU 文件 双击文件名解压缩文件 删除微型存储卡,具体做法是在 Simatic Manager 中执行“文件/S7 存储卡/删除”(File/S7 Memory Card/Delete)。 对操作系统进行编程,方法是在 SIMATIC Manager 中选择“硬件/更新操作系统”(Hardware/update operating system), 当屏幕上显示消息“订货号为 6ES7315-2AH14-0AB0 的模块的固件更新已成功传送到 S7 存储卡” (The firmware update for the module with the article number 6ES7315-2AH14-0AB0 was transferred successfully to the S7 memory card) 时,则表示操作系统更新卡的编程已完成。 更新操作系统: 切断放置 CPU 的机架的电源 (PS) 将 PLC 与通信网络隔离 将准备好的操作系统更新卡插入 CPU 接通放置 CPU 的机架的电源 (PS) 操作系统从微型存储卡传送到内部 CPU 闪存 EPROM。在此过程中,CPU 上的所有 LED 指示灯(FRCE、RUN、STOP、SF 和 BF)都亮起。 操作系统更新需要大约 2 分钟;如果 STOP LED 慢速闪烁,则指示更新完成 => 系统提示进行总复位 切断电源 (PS) 并插入用于操作的微型存储卡。 接通电源;CPU 会自动执行总复位,然后立即运行。 再次将 PLC 连接到通信网络之前,必须同步时钟。