主题:PROFIBUS从站闪断 精编帖 

CPU 出来第一个站会不定时出现profibus闪断的问题,出现闪断马上就能恢复,设备消除报错就能生产。更换过profibus电缆,ET200模块,电源模块,profibus插头,电缆全新测试良好,并且已经单独走线,但是还是会出现闪断,请问有没有什么好的方法,精确定位哪里出现问题,其他的从站是没有问题的

我的晓君
游士

经验值:175
发帖数:13
精华帖:0
2楼    2022-07-19 17:10:17
精编帖  主题:回复:PROFIBUS从站闪断

电缆dp接头,接法,等电位这些是没有问题的,是有一个模块引起的,因为模块较多,所以一个个拆,今天终于拆到这个模块了


askab
侠圣

经验值:2790
发帖数:390
精华帖:5
9楼    2022-07-20 20:10:37
精华帖  精编帖  主题:回复:PROFIBUS从站闪断

CPU 出来第一个站会不定时出现profibus闪断的问题,出现闪断马上就能恢复,设备消除报错就能生产。更换过profibus电缆,ET200模块,电源模块,profibus插头,电缆全新测试良好,并且已经单独走线,但是还是会出现闪断,请问有没有什么好的方法,精确定位哪里出现问题,其他的从站是没有问题的

/////////////////////////

profibus dp 通讯故障,存在以下几种情况

1、最常见的是干扰, 接地处理,以及通讯电缆 与动力电缆的分离。

2、DP 头 接触不好,特别长时间后(一年以上) 终端电阻不好,造成 OFF/ON 中间闪断,我这边如果不作为终端,均是将A1 与A2 内部短接,B1 与B2 .

3、ET200M 供电不好,因为处于节约成本的考虑,很多供电来自开关电源(非西门子PS或SITOP电源),如果存在压降,会导致瞬断。

4、也是最隐蔽的,就是输出模块 SM322 其中有一个或多个模块的,一个或多个输出点故障,造成BF 故障,这个时候BF是常亮,无论怎么更换电缆和DP头,甚至ET200都不行,因为模块之间用背板总线进行连接。唯一处理方法,就是将该机架的SM322模块 依次插入一个好的远程站来分次判断,

5、当然,平常可以



大家同行,you ok ? me !
WWCWWC
至圣

经验值:71760
发帖数:8032
精华帖:145
14楼    2022-07-21 10:01:07
精华帖  精编帖  主题:回复:PROFIBUS从站闪断

终端电阻开关这个是dp通讯中,比较常见的问题之一。

我多年前遇到过一套profibus dp系统,使用年份近10年,根据工厂描述近期频繁出现从站的闪断,这些从站还没有确定一定是那个从站。于是,我想到了这个终端电阻开关的触点可能存在的接触性问题,索性把这个系统大概有近30台设备上的所有dp插头中的终端电阻开关,均用短导线焊死,并拆除开关手柄。dp插头尤其是所有环境差,所有时间长的场所可能接触性问题会更加突出。

yming
至圣

经验值:126866
发帖数:21996
精华帖:824
16楼    2022-07-22 20:01:41
精编帖  主题:回复:PROFIBUS从站闪断

DP通讯和PN通讯,用的都是专用DP、PN通讯芯片;与网络是隔离的。不是廉价的485芯片。

DP/PN本身就具有很好的抗干扰性。自适应、自恢复功能。

除非线路上信号干扰到一定程度,(信号毛刺过大、沿不够陡、信号线路反射、共模干扰超过30V。)都不受影响。(这些都可以通过示波器看到。)

如果,波形监测正常。就需要考虑9楼提出的几点问题。


以前就遇到过CU供电24V电源问题。只要所有驱动变频器同时OFF2切断输出时,一定会BF。这就是通过电源耦合了干扰。

(好在,仅仅出现在全线OFF2,只需要再启动之前,加入DP复位应答故障即可。没换电源


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
北雪雪纷飞
至圣

经验值:50416
发帖数:6051
精华帖:269
17楼    2022-07-22 20:15:22
精华帖  精编帖  主题:回复:PROFIBUS从站闪断

DP接头好不好,全部拆下用万用表测一下整体的电阻是不是220欧。有一次一个接头用DP接头连起来的,长期在潮湿环境下氧化严重,一测电阻差很大,处理后通讯正常了。。


或者全部插上测一下电压也可以 发现问题。


Thank you for the support.
北雪雪纷飞
至圣

经验值:50416
发帖数:6051
精华帖:269
18楼    2022-07-22 20:17:26
精编帖  主题:回复:PROFIBUS从站闪断

西门子做的实验,同样的环境下施加干扰电压,DP与PN差好几倍,,


视频好像在1847学习里面,感兴趣可以搜一下看看。

Thank you for the support.
执着探路者
至圣

经验值:11049
发帖数:651
精华帖:5
19楼    2022-07-23 07:42:47
精编帖  主题:回复:PROFIBUS从站闪断

我也遇到过终端电阻引发的通讯故障,可能由于设备生产时振动大,从站的一个DP头的终端电阻自己滑到了ON的状态。看来将终端电阻短接,并将开关撤掉也是一个不错的选择。

人生如逆水行舟,不进则退。
WWCWWC
至圣

经验值:71760
发帖数:8032
精华帖:145
20楼    2022-07-23 08:06:36
精编帖  主题:回复:PROFIBUS从站闪断

因为处理该起故障的时间报警久了,已经模糊了,其实这个并不重要了。

我处理该起故障时,诊断主站cpu(414-2dp),是没有确定具体是那一个,有时候一天没有一起出现,有时候可能一个小时中就出现几起,排除外部原因,也确认等电位连接和PE连接这些方面。

  后来,这个故障出现太痛苦了,因为是这个系统是一条流水线,一个从站故障,也就意味着整线的停止。

想来想去没有办法,几乎是无从下手的困境。我想到是否是这些诊断电阻开关的接触问题。

当时,想到的这些终端电阻开关质量还参差不齐。因为各家设备进场,他们使用的dp插头所谓五花八门的,我曾经采购过一批此的dp插头更换可疑的。既然想到了,就要有行动。我就拿了2个dp插头,已经焊接好的,2个2个的更换到整个系统的所有从站,至此,还真的解决我那时处理profibus dp故障的顽疾。

由此,我始终对使用时间久远的公司其它设备都采用这样的处理方法,非常管用,要知道西门子dp插头整体质量还是可以的,DB9针脚也镀过金。楼上Y板说那个终端电阻开关触点也是镀金的,我没有留意这方面。

总之,我处理的公司大大小小的dp通讯故障,我都是采用此方法或者告诉同事采用此方法的,无论故障是否出现,还真的别说,至少dp通讯故障率明显少了一些。

我经历的这个插头故障原因,主要是不规范安装,及设备维保电焊机引起的dp插头烧毁。


WWCWWC
至圣

经验值:71760
发帖数:8032
精华帖:145
21楼    2022-07-23 08:27:05
精编帖  主题:回复:PROFIBUS从站闪断

很多同行会说dp插头用万用表简易测量,判断终端电阻开关的接触电阻。但是,实际工作经历中,能够明显检测到接触性问题的很少,一般电子元件的接触并非是一次性开路或短路,而是先似断非断阶段开始的,这个阶段你的设备已经无法忍受了,由此,这个阶段故障隐蔽性很强。另外,由于不规范安装(这里主要是没有安装等电位,没有严格PE接地)原因引起的烧毁dp插头的故障概率比较高。

我公司中dp系统在设备维保期间,因电焊原因引起的故障也有过几起。最让我记忆忧心的是兄弟公司的涂装设备,连续2起同样的故障,记得当时让我骂的狗血喷头的经历历历在目。



yming
至圣

经验值:126866
发帖数:21996
精华帖:824
22楼    2022-07-23 11:25:21
精编帖  主题:回复:PROFIBUS从站闪断

很多开关,插针脚在价格上的差别就是镀金工艺。新的、刚装上的时候,什么也看不出来。

使用时间长了,非镀金的,会开始氧化了,就会显露出来。

完全没有震动的,接触点紧密贴合还不会有问题。震动就会有错位。逐渐阻值发生变化。

焊接短路也是有技巧的。




学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
KAPOK
至圣

经验值:10188
发帖数:2114
精华帖:3
23楼    2022-07-23 11:33:56
精华帖  精编帖  主题:回复:PROFIBUS从站闪断

几年前我处理过类似故障,当时是在行车上,一个司机室的ET200M站报SF常亮、BF闪烁故障,先后更换过DP头、DP线、接口模板和CPU模板均没解决问题,最后也是ET200M站内有块模板损坏所致,更换后恢复正常。此故障前前后后处理了好几天,记忆深刻!

Kapok
WWCWWC
至圣

经验值:71760
发帖数:8032
精华帖:145
24楼    2022-07-23 11:50:31
精编帖  主题:回复:PROFIBUS从站闪断

对于产品采购,我一直支持正规的采购渠道,尤其是关键元器件,西门子各种配件我们都是西门子正规的进货渠道进来的。

WWCWWC
至圣

经验值:71760
发帖数:8032
精华帖:145
25楼    2022-07-23 12:01:25
精编帖  主题:回复:PROFIBUS从站闪断

你这个类似问题,我曾经也遇到过,不过仅仅也只是一次。

记得是一个profibus dp系统中,从站报警。查遍从站能够查询关于与主站关联的所有模块及连接器件,均没有找到问题的所在。

这个故障我至今记忆深刻:

具体描述:

一个315-2pn/dp系统下,挂着ET200大概10多个从站。某一天同事让我去帮助诊断故障。

故障的现象是:这个从站电源所连接的负载严重短路,电压已经严重下拉,使该从站的接口模块无法正常工作,所有的输出继电器、接触器抖动无法吸合。关闭从站接口模块,电压恢复正常。

重新安装该站点的所有模块,没有解决故障,检查可能的模块同样没有解决故障,最后对所有导轨上的模块及背板连接器重新更换检测,还是没有解决故障。

  冷却下来想想是否是模块所连接的负载出了问题?,对所有输出进行50%的断开判断,2-3次切断后故障终于查到,是输入模块一光电开关线路短路,重新整理线路加强绝缘后,故障排除。

我在回去前,告诉同事给这些负载增加西门子诊断模块,以区分输入、输出负载的区域及范围,方便短路时查询。