1系统存储卡介绍
系统存储卡是精智面板服务方案的一部分。激活服务方案时,可以将设备内存上的所有数据传输至系统存储卡。这些数据包括:操作系统、项目文件、许可证密钥、 用户管理和配方。其中为了将配方保存在内存上,组态时应该选择“\Flash\”作为存储路径。另外精智面板内置的断电保护机制,能够保证在设备意外断电 时系统存储卡中的过程数据不会丢失。因此当设备出现故障时,将系统存储卡插入新的相同型号的设备。就可以实现系统的恢复。
系统存储卡的订货号为:6AV2181-8XP00-0AX0。如下图所示:

图1系统存储卡

系统存储卡在设备的操作界面中不可见。必须将它插入规定的插槽内,操作设备才能识别。精智面板存储卡插槽的位置如下图所示(其中②为系统存储卡的位置):


图2存储卡插槽的位置

2 测试环境
软件:WinCC Professional V11 sp2 update5  简称 V11
            WinCC Profressional V12 sp1 ypdate4 简称 V12
            WinCC Profressional V13 简称 V13
硬件:TP900&KTP700、系统存储卡(格式为FAT32)

3 如何备份
首先放置系统存储卡到设备的相应插槽,如果使用的软件版本是 V11,请在设备控制面板的“OP Properties”选项卡“System Card”中激活服务方案。如下图所示:


图3激活服务方案

如果使用的软件版本是 V12或 V13,请在设备控制面板的“Service & Commissioning”选项卡“Automatic Backup”中激活服务方案。如下图所示:

图4激活服务方案

当插入系统存储卡后,激活服务方案。设备会弹出如下界面:


图5使用系统卡

点击“Continue”执行备份,会弹出备份过程画面。如下图所示:


图6 备份

该进度执行完后,设备会自动重新启动。至此完成了程序的首次备份。并且设备的服务方案处于激活状态,系统存储卡上的数据会连续自动更新。用户可以在设备控制面板中查看状态。如下图所示:


图7 系统存储卡状态(V11)

图8系统存储卡状态(V12或V13)

如果要取出系统存储卡,请首先点击图7或图8中的“Safely remove”按钮。当出现如下提示时再取出系统存储卡。
此时系统存储卡上已经包含了备份的信息。

图9安全取出存储卡

4 如何恢复
执行恢复操作之前请确保新设备上的服务方案已经激活。参照图3或图4所示。当把包含有程序备份的系统存储卡插入新设备后,
如果新设备上没有运行程序,启动设备会出现如下提示界面:


图10 备份界面

如果新设备上有已经运行的程序,系统会提醒是否执行对当前设备上程序的备份。在此处可以选择把当前运行的程序备份到
另外的卡上(X51插槽或 USB接口上的存储卡)。如果想备份当前的程序,激活“Start Backup”后系统会列出当前可用的存储卡。
选择相应的存储卡,然后点击“Continue”按钮,系统会先备份当前设备上的程序,然后再接着执行恢复。如下图所示:


图11 备份界面

如果不想备份当前设备上运行的程序,直接点击上述界面的“Continue”按钮,系统就会执行恢复。恢复界面如下图所示:


图12 恢复

恢复完成后,系统会重新启动。重启后设备上运行的就是从系统存储卡上恢复过来的程序。

5 注意事项
只能使用SIMATIC HMI存储卡作为系统存储卡。其它所有存储卡都不能被操作设备识别为系统存储卡。在激活服务方案的情况下,不论是插入还是拔下系统存储卡,项目都会自动结 束并切换为相应的提示状态。完成项目备份或者恢复后,在服务方案激活的情况下,设备中系统存储卡上的数据会连续自动更新,实现和设备内存数据的同步。
更多关于精智面板备份/恢复的信息,请参考以下链接:
如何备份/恢复精智型面板
http://support.automation.siemens.com/WW/view/zh/58876345