技术论坛

 不规范变频器应用下,6SE70与S120的表现还是区别挺大的

返回主题列表
作者 主题
老兵
至圣

经验值:55162
发帖数:9607
精华帖:489
楼主    2019-10-27 21:28:42
主题:不规范变频器应用下,6SE70与S120的表现还是区别挺大的 精华帖 

变频器应用规范中,有一条原则:变频器的输出侧不能使用接触器。本例所说的不规范就是指这一条原则。


日前,有一个改造现场,变频器的输出侧接了两台不同功率的电动机,一台是37KW的风机,另一台是30KW的行车走行(相当于车轮);两种负载永远不同时工作;但通常是走行完成马上启动风机,风机停止马上启动走行。


改造前的系统组态为:一台75KW的6SE70输出侧安装了两台接触器,互为联锁,永远只有一台接触器工作。


改造后只是把6SE70更换成同功率的S120(CU310-2DP+PM240-2),其它没有任何改变。


有意思的是,改造前后发现,两代产品之间还是存在巨大差异的:

1、6SE70的电机组参数是可以组态4组的,也就是可以在一台变频器中分时使用四种不同功率的电机。而S120的电机组数量需要自己设置,但默认情况下,一个功率单元只能驱动一种功率的电机。

2、6SE70远比S120要“憨”。由于业主原有的程序逻辑并不完善,操作工经常在电机没有完全停止时就切换接解器,导致接触器经常拉弧分断,据业主说,最严重时,一个周要换四台接触器(十年了,竟然没有因此烧过变频器!!!),但是6SE70并不报故障。而换上S120后,只要在运行中切换接触器,就会报故障。故障有两种,一种是F7801(过流),另一种是F30021(接地故障)。当然,这些问题在完善程序后可以消除。

3、由于风机及走行都是对精度要求并不高的设备,在SLVC模式下,只用一种电机的参数,两种负载也可以运行的不错。



天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。