技术论坛

 G120变频器,谐波重,频繁报F7404

返回主题列表
作者 主题
Saigon-li
侠圣

经验值:2161
发帖数:89
精华帖:3
楼主    2020-03-25 22:04:15
主题:G120变频器,谐波重,频繁报F7404 精华帖 

1、在用两台G120变频器(功率分别为3KW,5.5KW,无制动电阻),频繁报F7404,(确定变频器无再生制动);


2、测量电网谐波非常重(见附图总谐波电流THD),主要为3次、5次谐波;


3、谐波重的时候,变频器未运行,直流母线电压都会升高;


4、谐波低的时候,变频器直流母线电压下降,且持续运行无报警;


5、确定谐波源为电网中的几台大功率直流调速器(3台400KW,6RA70直流调速器);


6、这种情况下,变频器加制动电阻是否容易烧变频器;


7、是否有专门的滤波进线电抗器,安装到两台变频器进线端,以适当滤除谐波 ?


8、以上问题,请大师帮忙指点 ,万分感谢 !!



学海无涯
yming
版主

经验值:126848
发帖数:21989
精华帖:824
3楼    2020-03-26 22:33:25
精华帖  主题:回复:G120变频器,谐波重,频繁报F7404

我觉得适当提高P210进线电压值就可以了。对于这种直流调速器造成的网络谐波,G120坏不了(MM440也坏不了。)它们不怕的。我这的电网也是这样子的。你用示波器看,完全不是正弦波。

按说,这个谐波处理应该在直流调速器进线侧处理。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
风起云
至圣

经验值:15912
发帖数:711
精华帖:113
5楼    2020-03-27 00:16:31
精华帖  主题:回复:G120变频器,谐波重,频繁报F7404

别跟那几个大功率直流调速器接到一起了。

如果电力变压器有多个绕组,就换一个绕组接;否则的话想办法接到其它好的变压器上去;或者加一个抗干扰隔离变压器

滤波器方面参考此贴:

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/PostStory.aspx?a_id=1433956&b_id=110&s_id=&num=13#anch