作者 | 主题 |
---|---|
Saigon-li 侠圣 经验值:2161 发帖数:89 精华帖:3 |
楼主 2020-03-25 22:04:15
主题:G120变频器,谐波重,频繁报F7404 1、在用两台G120变频器(功率分别为3KW,5.5KW,无制动电阻),频繁报F7404,(确定变频器无再生制动); 2、测量电网谐波非常重(见附图总谐波电流THD),主要为3次、5次谐波; 3、谐波重的时候,变频器未运行,直流母线电压都会升高; 4、谐波低的时候,变频器直流母线电压下降,且持续运行无报警; 5、确定谐波源为电网中的几台大功率直流调速器(3台400KW,6RA70直流调速器); 6、这种情况下,变频器加制动电阻是否容易烧变频器; 7、是否有专门的滤波进线电抗器,安装到两台变频器进线端,以适当滤除谐波 ? 8、以上问题,请大师帮忙指点 ,万分感谢 !!
学海无涯
|
yming 版主 经验值:126848 发帖数:21989 精华帖:824 |
3楼 2020-03-26 22:33:25
主题:回复:G120变频器,谐波重,频繁报F7404 我觉得适当提高P210进线电压值就可以了。对于这种直流调速器造成的网络谐波,G120坏不了(MM440也坏不了。)它们不怕的。我这的电网也是这样子的。你用示波器看,完全不是正弦波。 按说,这个谐波处理应该在直流调速器进线侧处理。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
风起云 至圣 经验值:15912 发帖数:711 精华帖:113 |
5楼 2020-03-27 00:16:31
主题:回复:G120变频器,谐波重,频繁报F7404 别跟那几个大功率直流调速器接到一起了。 如果电力变压器有多个绕组,就换一个绕组接;否则的话想办法接到其它好的变压器上去;或者加一个抗干扰隔离变压器 滤波器方面参考此贴: http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/PostStory.aspx?a_id=1433956&b_id=110&s_id=&num=13#anch
驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
|