主题:我也说说F6500 精华帖 

昨天,开车6个小时去一个场所做设备出厂实验。下午一点半到。

设备挺简单,就三台AC690V装机装柜型SLM。

但是,连续开车再加上前一晚没睡好,到现场后头晕晕的。从2点开始查线,到5点才查完。然后准备上电。

但是,现场并没有AC660V电压,倒是有三个单相自耦变压器+一个380V/750的三相变压器。三相变压器没法直接用,因为测了一下,输出电压太高,超过750V(万用表的顶格)了,没敢用。但是正好可以把三个自耦变压器做为一级变压,三相变压器做为二极变压调出一个690V来。

安排人员调完后,开始上电。

结果一上电就报F6500,即电源不同步。

检查了一下相序,没问题。继续试。还是不行。

换一台装置,故障现象相同。

看看时间,已经10点了,困的不行,不干了,睡觉。


第二天,先做了一下断路器的空载合分闸,没问题,排除断路器问题。然后,我硬着头皮去测三相电压,结果,是缺相!!!再查,是有一台自耦变压器的输入熔断器爆了!换熔芯后,问题排除。


也就是说,F6500并不只是指频率或相序,也可以指缺相。


而我之所以最后才去测电压,是因为我实在是怵了用万用表测动力电压,目睹听说了太多恐怖事故。前期的所有电压都不是我测的,真的头麻:(

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
WWCWWC
至圣

经验值:71501
发帖数:7980
精华帖:145
23楼    2020-06-03 07:43:37
精华帖  主题:回复:我也说说F6500

@老兵:

  我的经历已经比较少见了,电击被一起送医院的那天下午(2起电击事故),进去2个人,出来一个人,那个出来的人就是我。曾经一次维修中频焊管机,10多万V的中频电流从头部进入身体,从膝盖处流出,一下子把我击昏过去没有了知觉,住院一个多月才慢慢恢复的。出院后的一段时间,看到导线心里就发憷,总感觉被电到那样难受,经过很长一段时间才慢慢消除这个心里阴影的。

老兵
至圣

经验值:54712
发帖数:9543
精华帖:486
24楼    2020-06-03 08:40:26
精华帖  主题:回复:我也说说F6500

 王工此生,必有后福(双手合十)

电流头部入,膝盖出,虽然住院月余,但最后能无恙,必是大福大贵之人。

古人云:多行善事,家有余庆!


孩提时,换电灯泡,那时候农村电工接线不规范,零线火线接反了,拧灯泡时,一下子就被点倒了。

工作后,有一次换直流接触器,安排别人停电,我自己没有测量确认,也没安排别人监护,一人拿着扳手就上去了,结果一下子就粘在上面,瞬间眼前一黑,全身瘫软,自己知道在拼命的喊叫,却听不到自己的声音。然后拼命挣扎(想使劲,自己却使不上劲,完全是出于求生的本能在做无力的挣扎),不知什么原因,就突然一下子离开配电柜,脱离危险了。一看左手虎口位置,有一道三四CM的伤口。其它部分无碍。收拾东西,默默离开。


个人感觉:电这东西,还是怵点好。不提倡“胆大心细”的观点,宁愿胆小且慎微。