作者 | 主题 |
---|---|
zgh2292006 奇侠 经验值:9631 发帖数:1041 精华帖:25 |
楼主 2020-07-21 11:19:06
主题:热线出口卸卷小车故障分析 最近热线出口卸卷小车S120电机模块老报F7901电机超速故障,此故障报的不频繁,可以复位。 1、故障原因 正向或反向速度超出允许的最大速度; 最大正向速度计算公式:Min(P1082,P1085)+P2162; 最大反向速度计算公式:Max(-P1082,P1088)-P2162; 处理方法: 检查r1084如必要,正确设置P1082,P1085和P2162; 检查r1087如必要,正确设置P1082,P1088和P2162; 2、处理过程 参数没人动过,不会有问题。 查看P1300=20为无编码器矢量控制,编码器已经不用了,怎么还报超速? 将P1300改为0 V/F控制后,不报F7901电机超速故障了,但出现了A7960报警; 含义: Incorrect friction characteristic(Parameter:1539);不正确的摩擦补偿设置; 难道切换了控制方式,某些参数需要重新计算下电机的控制参数?将P340改为5,计算工艺限制值和阈值;可以动作但相应比较慢; 过了几天又报F7901电机超速故障,这次多了一个F30017故障; F30017硬件电流限幅响应太频繁; 查看手册产生F30017故障原因: 没思路了,将P340(Ready to run;)改为3 计算闭环控制参数;ON->OFF 再合闸合不上,需要拍急停后才能合闸; 将故障阈值放大看看; P1082=100%改为120%,Ready to run; P1452由20ms改为40ms; P2153(速度反馈滤波时间常数)由0ms改为20ms; 不报F7901超速故障了 查看P2118参数等于7901,应该是之前屏蔽过;但 P2119=1 Fault其实没有起作用; 3、最终原因: F30017硬件电流限幅响应太频繁; 实际转矩就是大,现场卡堵; F7901电机超速故障 现场辊道有凹槽,电机打滑导致;机械处理下凹槽就没事了; 4、出现的问题 1)分析问题,脱离了现场;老是怀疑传动本身控制参数的问题; 2)修改传动参数时,注意下修改条件,有的可以运行时修改,有的需要传动分闸; 3)利用好曲线才能分析好问题;
|