作者 | 主题 |
---|---|
小楼听雨 游侠 经验值:377 发帖数:33 精华帖:1 |
楼主 2020-08-28 14:17:21
主题:请教一下,S120书本型 能不能用伺服+V/F混合控制方式 原先用sizer设计了如下控制结构:四台1FK7伺服电机,每台1.1kw,两两组合。用20KW BLM 电源和双电机模块CU230-PN ,上位机1513。 后来还需要控制两组普通交流异步电机(每组六台电机),因为BLM有余量想用S120控制的:增加两块书本型电机模块,采用V/F模式控制。这样也节约空间和费用。 用sizer设计通过,如图。请教专家,这样的方式是否可行?有什么问题没,CU230-PN负荷到100%(最多控制六轴) |
Zane 至圣 经验值:76319 发帖数:19347 精华帖:378 |
3楼 2020-08-28 23:02:42
主题:回复:请教一下,S120书本型 能不能用伺服+V/F混合控制方式 伺服+V/F或矢量+V/F 都是可以的
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|
风起云 至圣 经验值:15917 发帖数:712 精华帖:113 |
10楼 2020-08-29 21:38:57
主题:回复:请教一下,S120书本型 能不能用伺服+V/F混合控制方式 CU320-2允许伺服轴+V/F轴,或者矢量轴+V/F轴混用;但不允许伺服轴+矢量轴混用。 设置矢量或伺服是针对控制单元的还是针对电机模块的?针对电机模块的。 经测算,一个CU320-2 PN带4台伺服轴,加两个V/F轴: 如果这4个伺服轴都使用定位控制+2V/F,CPU使用率会达到102%,不能使用; 如果有3个伺服轴都使用定位控制+2V/F,CPU使用率会达到100%,不能使用; 如果有2个伺服轴都使用定位控制+2V/F,CPU使用率会达到98%,可以使用; 所以,要使用这6个轴,4个伺服轴中最多只有两个伺服轴使用定位功能,另外两个只能使用速度控制;这是把CPU用到极限了。 提示:既然楼主会用SIZER,那么要留意,在配置伺服轴的时候务必要留意附加功能,尤其是EPOS。这个功能默认是不勾选的,但是它占用CPU的资源不算少,如果要用到,务必勾选,否则计算结果不准。