 S120逆变器报F30015电机馈线电缆断线故障

返回主题列表
作者 主题
zgh2292006
奇侠

经验值:9612
发帖数:1038
精华帖:25
楼主    2020-12-28 15:38:38
主题:S120逆变器报F30015电机馈线电缆断线故障 精华帖 

现场有一个横移车用来运输钢卷托盘,由S120逆变器控制,最近老是报F30015电机馈线电缆断线故障,能复位,检查电机绝缘相间电阻4.7欧,对地无穷大;接线无松动,抱闸装置调松了些,现象依旧;波形如下:

报故障都是在反向-450转稳定运行时,输出电流有瞬间增大时出现的,监控U相电流有瞬时为0的情况;大家有遇到过的吗?


zgh2292006
奇侠

经验值:9612
发帖数:1038
精华帖:25
24楼    2020-12-30 14:12:45
精华帖  主题:回复:S120逆变器报F30015电机馈线电缆断线故障

问题解决了:

更换了变频器出线和电机之间的电缆,重新接线后故障消失;

总结一下:

1)故障为F30015故障,功率单元电机馈电电缆断相故障;第一时间将电机模块出线、电抗器接线、电机接线检查紧固,没有发现松动现象;

2)测量电机相间阻值,相间4.7欧,对地无穷,未发现问题;

3)从波形上看U相电流瞬时值为0,怀疑变频器本身触发有问题,更换电机模块后,故障依旧;排除变频器本身问题;

4)由于正向运行正常,反向运行固定位置报故障,怀疑减速机有问题;将减速机手动盘了一个位置后,试车位置没有发生改变;减速机排除;

5)将加减速时间由4S改为20S后,U相电流丢失的波峰大大减少,但由于加减速时间太长,到减速位置速度仍太快,转好几圈后才停止,此法不可取;

5)之后故障越来越频繁,由于横移平台运行时,电缆随着拖链动作,并且电缆是硬线,容易受损,最终怀疑到电缆,更换后正常;

这个故障整整弄了两天才处理好,不容易啊;

yming
版主

经验值:126309
发帖数:21931
精华帖:822
27楼    2020-12-30 19:54:53
精华帖  主题:回复:S120逆变器报F30015电机馈线电缆断线故障

早贴出这张图。就可以告诉你,百分之百是电机电缆问题了。

事实上是:反向450转运行7秒;就是在那个位置电缆折弯,一相电缆内部断开了。过弯它又导通了。

这事儿,从前遇到过。用的电缆不正确!

这种拖链,当时用了BV电缆,根本不行。改用RVV电缆都不能保证几年不出问题。

最后用的是一百多根铜芯线的专用软电缆。

该用啥用啥,一分钱一分货。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
yming
版主

经验值:126309
发帖数:21931
精华帖:822
31楼    2020-12-31 22:38:23
精华帖  主题:回复:S120逆变器报F30015电机馈线电缆断线故障

这类事情只有经历过,找出原因,才会知道。

比如,一个电器,昨天还用的好好的,正常切断电源。今天就不能启动开机。

怎么回事儿?

经拆开,仔细检查。发现了原因。

原来是元件发热,使用的焊锡不正确(不是高温焊锡);工作过程中,管脚温度导致焊锡已经融化。焊锡融化并不会导致故障。

但是,切断了电源关机后,逐渐冷却;由于PCB电路板与元件管脚有较大的间隙;冷却收缩过程中,正好产生了环形裂纹!裂纹间隙也就0.01毫米。但就是不导电!

这就是第二天不能开机的原因。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
北雪雪纷飞
版主

经验值:50309
发帖数:6037
精华帖:268
40楼    2021-12-04 20:52:12
精华帖  主题:回复:S120逆变器报F30015电机馈线电缆断线故障

楼主可以使用天车专用电缆,软电缆,可以解决此问题。


推荐的是船用电缆CEER,这样的质量还是不错的,折弯多次没什么问题,我的用了十年,现在准备全部更换了,因为外皮有裂痕了,环境潮湿有漏电问题,

Thank you for the support.
您收到0封站内信:
×
×
信息提示