主题:G120驱动参数组DDS切换 发这个帖子是今天刚看到西家传动发表的有篇关于《如何实现G120驱动参数组DDS的创建和切换》的文章。
如最后所提第四部分使用时的注意事项,DDS参数组转换是可以在线实时的转换操作。
在我印象中DDS参数,只有在变频器调试和运行准备时才可以进行切换,所以又去翻了一下之前的手册《MM440使用大全》,如下图所示。
在MM440变频器中DDS的P820和P821参数,只能在调试(C)和运行准备时(T) 才可以进行切换,而CDS可以在调试(C)、运行(U)和运行准备时(T)都可以进行切换。
查看G120控制单元CU240B-2/CU240E-2参数手册时,在FW4.7 SP10之前P820和P821参数,只能在调试(C15)和运行准备时(T)时可更改,在FW4.7 SP13后只能在运行准备时(T)时可更改。
正如K版在帖子中所讲DDS与CDS参数组的转换,在许多传动控制场合都会用到。一台驱动带多台不关联的电机不同时工作时,用DDS转换就非常方便实现。 假设上述一台变频分别拖动A(DDS0)和B(DDS1)二台不同功率的电机,按照作者的说法“DDS参数组转换是可以在线实时的转换操作”,是否可以理解在A(DDS0)电机运行时,如果P820接收到高电平时,DDS是否就从0切换为1。
在P826[0...n] 电机切换电机编号/电机切换电机编号的参数中 其参数中说明: 设置任意一个电机号用于切换驱动数据。 如果希望不同驱动数据组采用同一个电机,则必须在这些数据组中输入同一个电机号。 如果希望切换驱动数据组时,还同时切换电机,则应输入不同的电机。此时只有当脉冲禁止时才能够进行数据组切换。
电机号或电机编号如何理解,或者如果进行设置,在整篇手册里只搜索到四处,也没有见到具体解释。
刚刚用一个CU240E-2PN实验,发现在变频器运行时,如果P820接收到高电平时,DDS从0有效切换为1有效(DDS0切换为DDS1)。 请大家一起讨论。
我的gmail的邮箱近期总收不到邮件,现更改为:hbttkj@163.com
|
愁容骑士 侠圣 经验值:2479 发帖数:368 精华帖:1 |
2楼 2021-03-10 11:28:25
主题:回复:G120驱动参数组DDS切换 我们做的DDS切换是在线的,但是仅是RAMP里边1130和1131参数的切换,目的是空载和实载加速度不同,来提高效率。 |
hbttkj 至圣 经验值:11965 发帖数:922 精华帖:18 |
7楼 2021-03-10 15:17:03
主题:回复:G120驱动参数组DDS切换 昨天看CU240E-2手册时,在P820和P821参数下面多了一个P826的参数。 P826[0...n] 电机切换电机编号/电机切换电机编号的参数中 其参数中说明: 设置任意一个电机号用于切换驱动数据。 如果希望不同驱动数据组采用同一个电机,则必须在这些数据组中输入同一个电机号。 如果希望切换驱动数据组时,还同时切换电机,则应输入不同的电机。此时只有当脉冲禁止时才能够进行数据组切换。
不知道大家对电机号或电机编号如何理解,如何进行设置,在整篇手册里也没有见到具体解释。 我个人能联想到的是,在调试向导里电机部分,如果是配置的西门子标准电机,在电机选择的订货号、额定转速、额定功率的最后面有一个Code Number,不知道是不是指的是这个。