主题:G120系列变频器选型问题
请各位大神帮忙解答,感谢。 |
yming 版主 经验值:126318 发帖数:21935 精华帖:822 |
2楼 2021-04-01 17:38:21
主题:回复:G120系列变频器选型问题 进线电抗器和出线(电机)电抗器完全不是一码事儿。 对于常规变频器,其是否配置出线电抗器,出线滤波器对于哪个厂家、任何型号都是一样要认真考虑的。 (除非变频器的输出不含有载波,是完美正弦波的!)至于是否需要配置,要看场景的要求!如果你是上百米的电机电缆,因为电缆的容性变大,变频器输出的载波沿途都经电缆电容泄漏了,不配置输出电抗器、滤波器行么?那得产生多大的强干扰。 超短距离的电机电缆,因为没有电缆电容,载波的波形很陡,电机承受2倍以上的电压。不配置也可以,就看你的变频器和电机的耐压质量了。 配与不配出线电抗器和滤波器还与这条电缆输出电流有关。中小功率的,电缆不长,保证做好电缆“零序”处理,不加也没问题。 进线电抗器、滤波器,是“隔离”电网和驱动设备的装置。使两边不要相互干扰。 对于内置直流电抗器的装置,其直流电抗器是在整流的后面,与变频器电容一起,保证直流母线的电流持续,减小了前端三相进线的电流脉动。但这仅仅是一方面! 如果你配置的是带进线滤波器的功率模块,我认为这在某些场合是很危险的!除非那个场合供电是“纯净”的;如果现场变压器供电回路中含有高次谐波,且能量很大的。(不是电力猫信号传输的那种,是如高频淬火设备之类的。)你那个带进线滤波器的小变频器,其滤波器能吸收这么大的能量么?结果是极其发热,然后导致整个模块发烫,烧毁!这种情况,它的前端还要(必须)有适合的进线电抗器。 如果是在居民区使用,通常供电是很“干净”的,示波器上是完美的正弦波。那你就必须使用带进线滤波器的变频器。不至于影响居民用电!这是规范!至于前端配不配电抗器,随你。 ------------- 没错!对于工业现场使用 带馈电的PM250,进线端是不能随意使用电抗器的。因为它在直流母线电压高时,需要向电网送电;其进线端使用IGBT元件和电网测量元件。如果是民用地区,必须联系供电单位,合作保证供电质量才可。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
风起云 至圣 经验值:15886 发帖数:711 精华帖:113 |
11楼 2021-04-09 01:10:49
主题:回复:G120系列变频器选型问题 以PM240-2为例。带内置滤波器的PM240-2有使用限制,不允许在导线接地的 TN 系统上运行、不允许在不带接地星点的 TT 系统上运行、不允许在 IT 系统上运行。这就意味着内置滤波器要根据需求和电网的实际情况来选配,不宜作为标配。