技术论坛

 V90回原点引起的故事

返回主题列表
作者 主题
hy_12306
奇侠

经验值:6260
发帖数:696
精华帖:19
楼主    2021-08-01 11:36:31
主题:V90回原点引起的故事 精华帖 

    这两天一直在搞V90回原点。结果,,,阴沟里翻船了。配置是1512SP+V90PN。想实现的功能很简单,电机先到左限位,再到右限位,这样自动算出两限位中点位置,电机回到中点就是当前的原点。很简单的东东,原来用OMRON Mitsubishi Schneider都做过。尤其是058 /241时,当年就是用ST写的,直接把这个ST,转换成SCL,就是程序了。

   上机时,信心满满。果然,上机一运行。完美。完全按照我设想的动作,完成回原点。工作到此就结束了。后来想再次回个原点,看看精度。(精度本来也要求低)结果,杯具来了,电机启动后,到左限位,电机不动了!不动了!没有往右的动作。查V90状态,是7002。正常啊。再次手动强制启动,电机顺利完成后面的动作,按要求回到原点。再次重启回原点,又卡在左限位处!查状态,依然是7002。

    强制重启PLC。回原点,正常回到原点。再次回原点,又卡在左限位处!强制启动后,回到原点。

    也就是说,PLC启动后,第一次是能正常回到原点的。第二次就不行了。由于程序是原来是058上是能正常运行的,加上第一次能正常,关注点就没有放在程序上。关注在第二次为什么不行?由于手动强制后还是能正常,所以在程序里加了段强制重启。结果实验后,还是不行!如果手动强制,程序能正常回到原点!

    费了大半天时间,再想怎么启动电机。一直没有结果。最后只能采用老办法,程序一步一步的执行来查。结果一下子就发现问题所在了。回原点程序是用CASE语句写的,调用的是284块。

    大家也先想下,明天我公布答案。

hy_12306
奇侠

经验值:6260
发帖数:696
精华帖:19
5楼    2021-08-03 10:34:06
精华帖  主题:回复:V90回原点引起的故事

这次,我犯了几个错误。第一,一直在纠结,在查第一次上电后正常,第二次就不正常。一直在关注V90的状态。第二,潜意识里认为这程序早就通过考核了,没想到移植到TIA里居然出问题了。第三,经验主义害死人,没有从最基本的东西入手查。

您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。