作者 | 主题 |
---|---|
风亭鹤仙 侠士 经验值:1364 发帖数:84 精华帖:2 |
楼主 2021-08-13 09:38:01
主题:G120变频器缺少安全使能 现场有一台G120变频器使用PN网络控制,给启动控制字和速度给定后,变频器不启动,检查变频器参数r2=44(接通禁止 - 给STO 端子提供 24 V 电压(硬件)),r46.8=1(缺少安全使能),变频器无任何报警,检查其他正常的变频器r46.8=0。可是进一步检查关于安全相关的参数都是禁用状态,参数r9773.1驱动中的STO有效也为0,把安全端子的DI4,DI5接上24V电也没有任何变化,实在搞不明白了,请求各位专家给解决下啊,打西门子热线也预约不上。 |
西门子驱动技术支持 侠圣 经验值:2121 发帖数:80 精华帖:9 |
5楼 2021-08-16 09:19:04
主题:回复:G120变频器缺少安全使能 在没有激活安全功能的情况下(safe灯不亮),且功率单元的STO拨码均在OFF位置(FSD尺寸及以上才有),如果r2=44,可能是设备损坏了。可以先将CU进行固件升级到最新版本测试,如果不行,现场有其他设备可以交换测试,通常功率单元损坏的概率大。 |