技术论坛

 S120 SLM整流回馈单元的进线断路器老是合闸后马上脱口

返回主题列表
作者 主题
手机用户20210829191365
游士

经验值:198
发帖数:38
精华帖:0
楼主    2021-08-29 23:24:00
主题:S120 SLM整流回馈单元的进线断路器老是合闸后马上脱口

该项目为下行长皮带,由西门子S120的两个SLM整流回馈单元并联使用,近来老是出现启动过程中,一台SLM的进行断路器可以合闸,另外一台SLM的进线断路器一合闸就出现断路器脱口,导致无法启动。

该脱口断路器图片如下:

A.jpg

处理情况:对两个SLM单元的CIM和VSM及预充电单元都进行了互换,但是还是出现原来那台断路器还是一启动就脱口,如上图所示的红色按钮弹出。

现在我们怀疑是不是该台断路器有问题?有没有什么好的方法能够判断断路器机构的好坏?

请各位大神帮忙分析一下原因,感谢!



我家牛
奇侠

经验值:9086
发帖数:2334
精华帖:30
4楼    2021-08-30 08:58:37
精华帖  主题:回复:S120 SLM整流回馈单元的进线断路器老是合闸后马上脱口

1,皮带一般功率较大,何况是slm并联,

2.  大功率一般不用进线接触器,就肯定是西门子的推荐图,用带欠压脱扣的进线断路器,等效于带保护的接触器。

3.不过红色按钮弹出,应该是过流了。

学习ing!学习!
北雪雪纷飞
版主

经验值:50414
发帖数:6051
精华帖:269
16楼    2021-09-01 06:58:45
精华帖  主题:回复:S120 SLM整流回馈单元的进线断路器老是合闸后马上脱口

不是SLM的问题,两台SLM预充电完成也就是断路器的合闸信号是两个串联在一起的,SLM有问题两台断路器一起分闸,一台故障输出,,那就是这一个断路器的问题。

Thank you for the support.
您收到0封站内信:
×
×