技术论坛

 再谈关于G120的显示参数

返回主题列表
作者 主题
kdrjl
版主

经验值:136348
发帖数:34911
精华帖:435
楼主    2021-10-04 09:37:55
主题:再谈关于G120的显示参数 精华帖 

曾经发过一个帖子,是说关于G120的显示参数的。功能图如下:

其中画红框的的两个部分,分别是显示计算的有功电功率和机械功率。G120还可以实时显示电机运行中的功率因数。

由图示得知。r82.1是机械功率计算而得

P = n(rpm) * M(Nm)/ 9550(其中M是以电磁转矩分量而来)

r82.2是电气的有功功率计算而得

P =  根号3 * U * I * 功率因数 * 电机效率 / 1000


如果把两个P的右边相等。有

n(rpm) * M(Nm)/ 9550 = 根号3 * U * I * 功率因数 * 电机效率 / 1000

则:

M(Nm) = 根号3 * U * I * 功率因数 * 电机效率 * 9550 / (1000 * n(rpm))

整理后,有:

M(Nm) = (根号3 * 电机效率 * 9550 / 1000 )* r25 * r27 * r38 / r21

式中根号3 * 电机效率 * 9550 / 1000 )为已知量可以用系数K表示。


由此,通过用G120的显示参数,就可以实时获取电机输出的机械转矩了。这里获得的机械转矩,不是那个矢量控制的转矩分量,而是通过参数的计算所获得的机械转矩值。公式中的机械效率可以输入一个电机铭牌数据的额定机械效率,计算结果虽然有误差,但仍可以与实际的转矩八九不离十。

我是你的朋友
风锥
侠圣

经验值:3764
发帖数:211
精华帖:4
7楼    2021-10-05 11:16:44
精华帖  主题:回复:再谈关于G120的显示参数

 了解了,G120的r80可能不够准确,但转速、电压、电流等参数更准确一些,通过它们换算出来的可能更准确一些。

   主要问题就是k版说的效率了, 电机铭牌效率一般是接近额定速度、额定负载下的效率,在不同转速及负载、或者在发电状态下的效率会比铭牌值低一些。 如果电机厂家能给出效率曲线那计算出来的准确度会更高了。

人是未来佛
yming
版主

经验值:126844
发帖数:21987
精华帖:824
21楼    2021-10-31 20:41:51
精华帖  主题:回复:再谈关于G120的显示参数

正规电机厂的产品这些电感、电容参数不会出错的。都是自动化生产线下来的。又不是手工缠绕的。

一致性应该是很好的。

小厂产品就不好保证了。


西门子驱动也可以适用小厂的电机产品。关键是要做好静态辨识。多做两次,自己观察结果。

结果波动大,就说明静态辨识没做对!转动一下电机轴,再做!

静态辨识做得正确,控制越容易。显示的参数误差越小!


显示精度却决于CU+PM(当前PM240-2响应很快,主要是CU);CU的电流采样越快,显示可以更好。G系列CU的自身性能,决定了显示精度。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?