技术论坛

 是不是西门子所有的变频器的最大速度给定都是4000(十六进制)呢?怎么得到这个值的?

返回主题列表
作者 主题
qyp0923
游侠

经验值:378
发帖数:13
精华帖:0
楼主    2022-02-27 16:06:45
主题:是不是西门子所有的变频器的最大速度给定都是4000(十六进制)呢?怎么得到这个值的?

问:是不是西门子所有的变频器的最大速度给定都是4000(十六进制)呢?怎么得到这个值的?


答:基本是这样。4000(Hex),对应十进制数的16384,代表100%的数值。
       速度给定值采用的是百分比。一个字最大值是65535,作为带符号整数它是+/-32767,代表+/-200%。因此,100%的给定则为16384,即4000(Hex)。

    那么16384(100%的给定)是多少Hz?这是由变频器的参数P2000定义(P2000=50Hz,则传送16384就等于50Hz、P2000=40Hz,则传送16384就等于40Hz)。


每天进步一点点,梳理技术问题。
冬日
奇侠

经验值:8556
发帖数:3432
精华帖:56
5楼    2022-03-06 21:45:40
精华帖  主题:回复:是不是西门子所有的变频器的最大速度给定都是4000(十六进制)呢?怎么得到这个值的?

2000是转速,不是频率。暂定p2000=1450 rp

假如这个逆变器有两个dds,一个电机是两对极,50hz1450rpm,一个是三对极50hz980rpm。

那么主给定100%,最终得到的给定是duosrpm?

If anything can go wrong, it will.
冬日
奇侠

经验值:8556
发帖数:3432
精华帖:56
8楼    2022-03-10 09:26:14
精华帖  主题:回复:是不是西门子所有的变频器的最大速度给定都是4000(十六进制)呢?怎么得到这个值的?

1,不懂就试验一下,不难

2,实际上就是按照rpm来,你发100%,不管什么dds,都是p2000的值。

3,这点西门子不够灵活,我觉得不同的dds,应该给不同的参考值更好

If anything can go wrong, it will.