作者 | 主题 |
---|---|
xf123456 侠圣 经验值:3545 发帖数:402 精华帖:9 |
楼主 2022-05-18 14:12:22
主题:请教一下,变频器的额定电流小于电机的电流,能否在S120里降低额定电流,升高额定电压,让电机在低电流下输出高扭矩? 请教一下,有一个132KW,260A的6SL3320-1TE32-6AA3变频器,这个S120变频器控制的电机额定功率120KW,320A。电机的端电压小,导致电流比较大,超过变频器的额定电流,这样电机就无法跑到最大转矩了。 我突然有一个想法,就是电机额定380V,耐压能力绝对不止380V,给他个四百几十伏的电压,电机也能受得了。如果我把电机的额定电压设高一点,额定电流设低一点,这样电机的总功率也是120V,那在电机运行的时候,能输出的转矩是不是大一些? 比如说,电机正常运行时是40V,320A,扭矩是315Nm;由于变频器的电流只能到260A,如果这时电机输出50V,那只要255A就能达到对应的功率;如果按照线性关系改变电机模型,让电机额定电压和电流都改为一个恰当的值,能否让电机在低电流下输出高扭矩
有啥别有病,没啥别没钱
|
kdrjl 版主 经验值:136401 发帖数:34929 精华帖:435 |
4楼 2022-05-19 09:13:57
主题:回复:请教一下,变频器的额定电流小于电机的电流,能否在S120里降低额定电流,升高额定电压,让电机在低电流下输出高扭矩? 最近,看央视节目,中间总要插播一个公益广告,画画要注意留白,人生也要注意留白。不要填的太满。要注意给自己留有一定裕量和空间。那么我们搞工控设计,也要如此哟。 工程裕量,是设计系统的规则。没有这个,就等同于自己给自己挖坑。不好处理。 假如是我,假如应用现场允许,为了系统安全。我会把电机的截止电流设置在变频器的额定电流(S1工作制),然后电机的等效模型就是严格按照电机铭牌数据输入建立。这样,电机的最大能力受到一定的限制,但系统却能正常满负荷连续工作。只是达不到最大的额定功率点。这也就是传说中的小马拉大车的应用方法。 除非更换更大容量的变频器解决。
我是你的朋友
|
yming 版主 经验值:126852 发帖数:21991 精华帖:824 |
9楼 2022-05-19 17:22:31
主题:回复:请教一下,变频器的额定电流小于电机的电流,能否在S120里降低额定电流,升高额定电压,让电机在低电流下输出高扭矩? 楼主要解决问题的方法,就是让变频器使出“吃奶”的劲儿。尽量输出能够输出的最大电流。 (原本就应该按电机电流去选变频器规格,现在只能看情况了。) 电机铭牌参数要不要自己改呢?不应该修改的!这样西门子变频器是知道电机最大的转矩电流的。 如果是V/F模式,可以提高低频段的电压参数(1310,1311,1312),来提高低频段的转矩即可。 如果是SLVC/VC基本就没啥可调空间了。变频器自己会按实际负载提高转矩电流,直到变频器的电流极限。 题外话: 不知道大家注意过没有。一个机座号,不管异步电机是几极的(4极以上),电机额定转矩都差不多。都是一样的轴径。 为啥?因为这个机座号的结构决定了,它磁饱和曲线基本一样,最大磁通量被限制了,只能对转子传递基本一样的电磁转矩。 对变频器来说,电机功率并不是关注点。 所以,楼主修改电机名牌参数的做法是无意义的。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
yming 版主 经验值:126852 发帖数:21991 精华帖:824 |
26楼 2022-08-29 17:46:21
主题:回复:请教一下,变频器的额定电流小于电机的电流,能否在S120里降低额定电流,升高额定电压,让电机在低电流下输出高扭矩? 保护理念上是赞同的。 但是,过份地添加保护,容易带来使用上的许多问题。 例如上述:变频器三相输出配置电抗器保护。但肯定要截断电机电缆、截断屏蔽层。走线不当,反而造成EMC问题。 而且所有电抗器、滤波器工作,都会把高频、脉冲、谐波等等变成部分热能释放。不可避免地造成能源损耗。 楼主的问题,就是按电机铭牌输入,这个小点儿的变频器自己知道自身能力的。会使出“吃奶的劲儿”为你工作的。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|