技术论坛

 G120 Profinet通讯

返回主题列表
作者 主题
下瓦房
游侠

经验值:427
发帖数:43
精华帖:0
楼主    2022-07-01 17:29:09
主题:G120 Profinet通讯

G120变频器Profinet通讯,PCS7冗余系统,CU240E-PN无法支持S2协议,调试被迫AS410单站运行。请教Y版,除了改回DP是否还是生路!

风起云
至圣

经验值:15912
发帖数:711
精华帖:113
3楼    2022-07-02 10:20:19
精华帖  主题:回复:G120 Profinet通讯

PN通讯冗余系统S2,西家驱动器目前只有S120才支持。

单台驱动器把CU240E-2 PN改为CU310-2 PN即可;多台驱动器建议使用CU320-2 PN+CUA31的方案,综合成本低;

这两种方案都只需更换控制单元,原G120的PM240-2可以继续使用,不用更换。

PM240-2通用于S120和G120,可以非常灵活的切换S120/G120,是西家驱动器的一大优点。

驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn