主题:G120 Profinet通讯 G120变频器Profinet通讯,PCS7冗余系统,CU240E-PN无法支持S2协议,调试被迫AS410单站运行。请教Y版,除了改回DP是否还是生路! |
风起云 至圣 经验值:15912 发帖数:711 精华帖:113 |
3楼 2022-07-02 10:20:19
主题:回复:G120 Profinet通讯 PN通讯冗余系统S2,西家驱动器目前只有S120才支持。 单台驱动器把CU240E-2 PN改为CU310-2 PN即可;多台驱动器建议使用CU320-2 PN+CUA31的方案,综合成本低; 这两种方案都只需更换控制单元,原G120的PM240-2可以继续使用,不用更换。 PM240-2通用于S120和G120,可以非常灵活的切换S120/G120,是西家驱动器的一大优点。