技术论坛

 电机有两套参数,S120怎么设置呢

返回主题列表
作者 主题
手机用户20211209209865
游民

经验值:142
发帖数:7
精华帖:1
楼主    2022-07-10 10:33:12
主题:电机有两套参数,S120怎么设置呢
我现在项目有一台异步电机,电机上有两张铭牌。
第一张铭牌:电压600V,电流1100A,转速490,频率24.7。
第二张铭牌:电压690V,电流867A,转速1600,频率80.5。
这个电机使用S120,该采用什么控制方式呢?以哪个数据做为变频器的电机参数?
手机用户20211209209865
游民

经验值:142
发帖数:7
精华帖:1
2楼    2022-07-10 14:13:47
精华帖  主题:回复:电机有两套参数,S120怎么设置呢
多谢k版指教。
我刚接触这个变频调试,恳请各位大神教我,谢谢。
这个电机是用于开卷机。电机上有两张铭牌,经过询问电机厂家得知:
第一张铭牌是电机在额定转速下的电机参数,
第二张铭牌是电机在最高转速下的电机参数(铭牌主要数据在1楼),
两张铭牌上的电机功率都是900kW,第一张铭牌应该是恒转矩和恒功率的临界点。

使用S120装机装柜型整流+逆变驱动电机。

现在的情况是:
在配置变频器时,首先输入了电机的额定参数(第一张铭牌上的数据),然后将第二张铭牌上的转速值作为电机最大转速值,
那么,当电机运行到最大转速时(假设使用带编码器的速度控制模式),
1、变频器输出的电压、电流、频率等等数据是否会和电机铭牌(第二张铭牌)上的数据一致呢?
2、若不一致,那电压、电流、频率等物理量会不会有某个值超出铭牌上的值呢?

为了安全起见,目前没敢直接启动电机尝试。
liul_sharp
奇侠

经验值:6939
发帖数:387
精华帖:53
15楼    2022-08-15 22:59:54
精华帖  主题:回复:电机有两套参数,S120怎么设置呢
你这样设置的话,电机最大电压只能到600V的,到不了690V的。钢铁行业这种深度弱磁的异步电机还是挺多的。按照base frequency设置,而不是rated frequency设置。