作者 | 主题 |
---|---|
手机用户20211209209865 游民 经验值:142 发帖数:7 精华帖:1 |
楼主 2022-07-10 10:33:12
主题:电机有两套参数,S120怎么设置呢
我现在项目有一台异步电机,电机上有两张铭牌。
第一张铭牌:电压600V,电流1100A,转速490,频率24.7。 第二张铭牌:电压690V,电流867A,转速1600,频率80.5。 这个电机使用S120,该采用什么控制方式呢?以哪个数据做为变频器的电机参数? |
手机用户20211209209865 游民 经验值:142 发帖数:7 精华帖:1 |
2楼 2022-07-10 14:13:47
主题:回复:电机有两套参数,S120怎么设置呢
多谢k版指教。
我刚接触这个变频调试,恳请各位大神教我,谢谢。 这个电机是用于开卷机。电机上有两张铭牌,经过询问电机厂家得知: 第一张铭牌是电机在额定转速下的电机参数, 第二张铭牌是电机在最高转速下的电机参数(铭牌主要数据在1楼), 两张铭牌上的电机功率都是900kW,第一张铭牌应该是恒转矩和恒功率的临界点。 使用S120装机装柜型整流+逆变驱动电机。 现在的情况是: 在配置变频器时,首先输入了电机的额定参数(第一张铭牌上的数据),然后将第二张铭牌上的转速值作为电机最大转速值, 那么,当电机运行到最大转速时(假设使用带编码器的速度控制模式), 1、变频器输出的电压、电流、频率等等数据是否会和电机铭牌(第二张铭牌)上的数据一致呢? 2、若不一致,那电压、电流、频率等物理量会不会有某个值超出铭牌上的值呢? 为了安全起见,目前没敢直接启动电机尝试。 |
liul_sharp 奇侠 经验值:6939 发帖数:387 精华帖:53 |
15楼 2022-08-15 22:59:54
主题:回复:电机有两套参数,S120怎么设置呢
你这样设置的话,电机最大电压只能到600V的,到不了690V的。钢铁行业这种深度弱磁的异步电机还是挺多的。按照base frequency设置,而不是rated frequency设置。
|