技术论坛

 G120报警问题

返回主题列表
作者 主题
海阔天空9
游侠

经验值:458
发帖数:160
精华帖:0
楼主    2022-07-15 19:39:22
主题:G120报警问题

各位大佬请教下现场有个RGV小车行走是G120 VF控制,当行走到升降平台时(那个平台是下面是液压控制的)有点下沉,经常报警,监控变频器:直流母线电压过高。都是通过复位解决,能把这个直流母线电压设置高一点么?

太阳神2009
奇侠

经验值:6520
发帖数:798
精华帖:7
5楼    2022-07-18 21:40:30
精华帖  主题:回复:G120报警问题

插一句,Vdc控制器参数V/F控制是P1280,矢量控制是P1240

Vdc激活是达到阈值后限制直流母线电压,会调节速度,减速时间会增加,或者可以尝试P210设小一点或P1121延长一点。


post_jingbian_commit.aspx
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。