主题:G120报警问题

各位大佬请教下现场有个RGV小车行走是G120 VF控制,当行走到升降平台时(那个平台是下面是液压控制的)有点下沉,经常报警,监控变频器:直流母线电压过高。都是通过复位解决,能把这个直流母线电压设置高一点么?

太阳神2009
至圣

经验值:10749
发帖数:1258
精华帖:30
5楼    2022-07-18 21:40:30
精华帖  主题:回复:G120报警问题

插一句,Vdc控制器参数V/F控制是P1280,矢量控制是P1240

Vdc激活是达到阈值后限制直流母线电压,会调节速度,减速时间会增加,或者可以尝试P210设小一点或P1121延长一点。