技术论坛

 【待你发声】话题七:基于西门子驱动的模块化分布式设计

返回主题列表
作者 主题

总坛主
西门子官方工程师西门子官方工程师

经验值:15305
发帖数:1534
精华帖:115
楼主    2022-08-15 18:47:03
主题:【待你发声】话题七:基于西门子驱动的模块化分布式设计

该话题将在8月22日的1847工业专家会议中由技术论坛资深版主yming大家分享。乐工和您分享通过介绍模块化设计的思路、方法和相关实现过程,帮助理解模块化这一重要的工程设计理念,并且可以解决诸多现场应用的困难,实现更加便捷可靠的工程项目。


分享主要内容:

● 早期的设计和存在的问题  

模块化分布式设计需要机电一体化为基础。要从机械设计的功能模块化着手。单靠电气控制设计是不完善的。

● 从机械结构模块化到分布式控制的设计

机械设计的模块绑定西门子驱动;西门子的USS/PB/PN驱动装置,也是IO设备。模块化分布式设计,大大减少了EMC问题。

● 设计过程关键点的分享

多驱动器速度控制的按比例速度同步实现方法;

多驱动速度控制中,级间的PID微调实现方法;

多驱动器DIO,AIO作为IO控制器PLC的IO实现方法;

利用驱动器内置的自由功能块、工艺控制器完成模块功能,减少PLC负荷的实例;

● 驱动模块化分布式设计要点和总结

欢迎大家留问题,与乐工交流!


欢迎在下方跟帖,您对于话题的疑问或见解,我们根据跟帖的点赞数,收集互动信息并在直播中与大家进一步解答交流。如您的疑问或见解入选直播互动环节,我们还会送您一份专家会议纪念品哦


扫描下方二维码,邀请好友一起预约参加专家会议!邀请成功,即可在大会结束后获得《专家会议PPT电子资料集》 一份哦!精彩时刻回顾!





yming
版主

经验值:126332
发帖数:21937
精华帖:822
11楼    2022-08-18 14:04:34
精华帖  主题:回复:【待你发声】话题七:基于西门子驱动的模块化分布式设计

有几点要说明一下:

  • 西门子驱动(从基本型V系列、通用型G系列到高性能S系列)从来没说过要6级电工才能操作。实际上,八级电工也未必能行。而是说需要经过培训的“工程师”。这么多年经验证明,实际上,现场维护,中专生经过培训就完全可以胜任!

  • 知晓这两个概念:

    1、Know Why (为什么要这样做)这是要详细交给操作者的。就像西门子的各种手册。对用户(甲方)交代细节、越透明、越明确越好。让用户知道有哪些功能,如何使用,效益最大,确保安全使用。

    2、Know How (如何实现的)这是无需用户知道的;或是有条件交给用户的。就像西门子的PLC、驱动是如何做出来的。在我们这里,就是如同:轧辊槽型的设计方法;配方的调整方法;复合材料制造方法、装配方法等等。

    你给用户一套槽型图纸、一套配方,控制器PLC中的配方库都不成为 Know How。只有那些当出现形变、配方材料成分变化,如何调整的方法,才成为KnowHow。或你的程序里有一套实用的、出现成分变化,自动调整配方的算法,才有可能是需要保密的KnowHow。事实上,更多KnowHow的是材料。就像结构上,大部分用普通级结构钢,应力集中处用高强钢;如果你没有相应的焊接材料。就只能全部使用高强钢。成本就上来了。竞争力下降。包括我们使用的轧辊复合材料的方法。

    这就是机电一体化的设计。程序从来不需要加密

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
yming
版主

经验值:126332
发帖数:21937
精华帖:822
24楼    2022-08-26 14:44:22
精华帖  主题:回复:【待你发声】话题七:基于西门子驱动的模块化分布式设计

G120-2CU端子的拆卸方法:

1、用小一字改锥,插入,卸掉面板盖。(它碍事儿)




2、打开半透明端子软护盖。上拽一下,下拽一下。整个端子揪下来了。




3、软护盖的结构,它是为取下端子专门设计的。




4、安装端子前,一定推到底;不然软盖盖不严!




5、端子左侧对齐,直接按到底。




6、面板盖也是左侧定位,先“咔哒”;




7、然后手指按下转轴这边。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?