V90伺服报F7995,磁极位置识别失败,如果是升降轴或者在不使能的状态下,还会因为重力或其他外力而运动,就很有可能报这个错误。我遇到的是一个带刹车的升降轴,使能和刹车同时打开,一使能就会往下掉一点,然后报F7995,之后我先使能再0.1S之后打开刹车,就没有报警了