 请教一下,V20变频器报F11电机过热故障,变频器是怎么判断电机温度过高的?应该设哪些参数提高报警温度

返回主题列表
作者 主题
手机用户20220302818236
游侠

经验值:457
发帖数:66
精华帖:1
楼主    2023-04-10 17:02:58
主题:请教一下,V20变频器报F11电机过热故障,变频器是怎么判断电机温度过高的?应该设哪些参数提高报警温度

请教一下,有一个4KW的电机,用5.5KW的V20变频器采用端子控制,电机运行在20Hz~50Hz之间。目前运行上几个小时之后变频器报F11电机过热故障;请问一下,目前电机没有热电阻或温度开关接到变频器里,变频器是怎么判断电机温度过高的?

咨询电机厂家,得知电机的最高温度是145℃,我想修改一下变频器对电机的保护温度。我是把P604设为145×(1-10%)=145×0.9=130.5℃吗?P0626 定子铁芯过热温度,P0627 转子绕组的过热温度这两个参数是否也需要设置的高一些?


kdrjl
版主

经验值:136346
发帖数:34910
精华帖:435
3楼    2023-04-10 19:15:26
精华帖  主题:回复:请教一下,V20变频器报F11电机过热故障,变频器是怎么判断电机温度过高的?应该设哪些参数提高报警温度

需要辨识,才能确认电机模型的参数。而且辨识以后,再看看电机的参数里,电机重量kg,与实际电机是否相符?尽量与实际电机的重量一致。这是电机热模型的一个参考依据。


假如你的电机没有埋温度传感器,你设置那些温度值什么的没用。只有装了传感器,并设置了传感器的类型,再去设置温度阈值什么的,才会起作用。没有温度检测传感器,电机的热模型是通过铭牌数据确认的,不同的功率,电机的重量,来确认内部的温度保护阈值。

我是你的朋友
高山孤影
至圣

经验值:34740
发帖数:3236
精华帖:96
7楼    2023-04-11 16:22:10
精华帖  主题:回复:请教一下,V20变频器报F11电机过热故障,变频器是怎么判断电机温度过高的?应该设哪些参数提高报警温度

电机温升的计算公式:ΔT=(P*Rth)/(K*m)

P:电机功率

Rth:电机热阻

K:电机热容量

m:电机质量

由此可见,电机质量越大,吸收热量、抑制温升的能力越强,温升越低。