主题:西门子HMI设备应用过程的问题2则

西门子HMI设备应用过程的问题2则

问题1:

  前一段时间,因同事一涂装设备需要技术改造,需要在plc及HMI侧添加一些新的内容,在这个过程中我遇到了一个“问题”,即HMI设备偶然会“死机”,最明显的反应技术I/O域显示“#”符号,很明显的通讯中断,但是,通过切换画面或者等待一段时间,画面中的一些I/O域,似乎有“自愈”功能会恢复正常显示,但是,随着时间的延长,一直会通通断断的无限循环。

先大致介绍一下这个系统,一个315-2pn/dp下挂了6个TP1200Comfrot屏,当然还挂了其它从站,这些都不是重点。重点问题是这些HMI设备,通过控制面板将各自IP地址分别设置,但画面组态是一样的画面,即相同的用户程序,通过设置不同的IP地址来区分它们之间的区别,这个就是重点问题。

  我处理这些问题,也走了弯路。首先,在这次技术改造前,因为有一块HMI设备硬件故障,我替同事更换过一块新的TP1200Comprot屏。因为,不清楚同事给我的是否是项目最终版本,我先让同事拿一块我认为是最终用户程序下载的到现场测试,看在操作过程中是否有差异。一段时间应用下来,操作员并没有什么反应,说明那个用户程序确实是最终版本的。

  回到本次技术改造的话题上,因为有上一次的验证铺垫,我直接在原程序上添加了技术改造需要的新内容,与plc程序配合模拟仿真验证后,下载了改动后的HMI设备用户程序,让同事有他们的机修人员到现场安装。

  几天后,同事反馈信息给我,说我之前下载的2块(包含因硬件故障更换的新屏)HMI设备老是出现I/O域显示“#”,面板上的操作按钮及开关的响应也变的非常迟缓。我考虑到这样的项目,画面相对比较多的前提下,我让同事修改HMI设备变量的刷新时间,效果不明显;我又让同事删除其它的画面,仅仅只剩下这个岗位上必须的那部分画面,测试下来效果仍然没有明显的改善。

   2次的补救措施没有明显的改善,有一些让我摸不着头脑了。正好,还有一块TP1200Comprot备件在,我让同事替换一下试试,几天后,同事反馈说仍然没有改善。这让我开始迷糊了,到底是什么原因,我下载的用户程序会丢失通讯,而其他几块HMI设备一直运行没有问题。同事把有问题的HMI设备拿到我办公室,让我看看是否有其它没有考虑到的一些问题?我在没有连接plc的前提下,通电测试,确实2块HMI设备有部分画面区域按触不那么灵敏,通过校屏的操作,也没有明显的改善,我重新移动了那些经常操作的部位,这样修改后效果比较明显。当在给另一块HMI设备下载时,出现无法连接的问题,这时,我才恍然大悟了。既然,每一块HMI设备有自己的IP地址,而我下载之前没有关注过这些问题呀。重新将原让同事做好的设备档案拿出来,仔细核实各HMI设备的地址,很显然我下载的2块HM I设备的IP地址重置了,总结:当系统中有多个HMI设备连接同一个plc时,如果地址重置调用,则,会出现通讯偶然中断又“自愈”的现象。而一般常规判断当出现I/O域“#”的判断,不亚于通讯中断或数据超范围,现在要增加一个现象是与我类似的项目中,在维保设备后,如果出现类似的情况,首先需要检查的是IP地址问题。

问题2:

  昨天晚上,工厂领班反馈说工厂有一块MP377 Key屏,出现棒图图标不按实际行程反应相对距离,但是,设备运行是正常的所谓“怪”相。

  今天一早上班,我直接到现场观察,发现昨天领班反馈的问题确实存在。我人工按Key翻页键,嗯,居然没有响应。说明HMI设备通讯中断?如果通讯中断,这些棒图(相当于I/O域)是不可能有显示数据了的,按下翻页键没有响应只能判断是死机了。打开操作台,因为该HMI设备为液压机设备,操作台上方正好处于液压站的下侧,平时偶然会有油滴落在操作台上,进入HMI设备的上方,再进入HMI设备本体内。上一个HMI设备金属这样坏掉的,我在更换新屏时,看到此现象后,就在新的HMI设备上方散热孔处贴了胶带,目的是防止液压站液压油进入HMI设备,这样的方式应用应该有几年了呀。我用手摸HMI设备本体,感觉有比较高的温度。撕掉之前贴的塑料胶带,充分让HMI设备散热后,我重新拔掉HMI设备电源,再插上(重新启动HMI设备),启动初始化过程后,进入画面显示正常。为解决既需要防止液压油的进入,又需要考虑HMI设备的散热问题,我想到了一个折中的办法,就是找一块镀锌板,稍加处理,给HMI设备做了一个“凉棚”,图示:

   这样做了一个宽度80.0mm的镀锌板,用安装HMI设备的支架固定,解决了防油进入HMI内部及散热问题。在现场留住了半来个小时,HMI设备运行一直正常。

总结:可能当初是新的HMI设备,内部元器件性能还比较稳定,随着时间的推进,元、器件性能的逐步下降,加上我处理防止漏油原因,而采用给HMI设备上方贴塑料胶带不合理的处理方式,就造成了所谓的“死机”。这个死机并不是通讯中断的现象,而是按任何按键屏幕没有反应的那种现象。

   上述2则处理过程,也反映了HMI设备应用过程中可能会出现的一些问题,虽然这些问题有特殊性,但是,也可以作为反面参考的思路应用。