主题:关于VBS 脚本中变量读取事情 自己用WinCC 做了一个项目, 由于是本单位自己使用,所以调试的时候就没有很严谨,参数等都是存在数据库中,前期的参数是我用EXCEL 直接导在数据库中,后续又有新的产品需要参数添加,相关的人员发现参数添加不进去, 后面我自己也试了一下,发现真的是添加不进去。后续打开VBS 动作发现如下: 蓝色的线圈住的部分,HMI变量后面多了空格, 后续把****,就没有问题了。真的是很无语,之前还没有遇到这样的问题,后面希望WinCC 的 vbs 语法检查更严格一点吧。因为按照一般的理解后面多个空格也是没有问题的,然后多个空格语法检查也没有报错。那么就不会往这方面想。这次问题解决,纯粹的瞎猫碰到死耗子。