 怎么判断哪些第三方的交换机支持profinet IO通信?

返回主题列表
作者 主题
huanfei3
游侠

经验值:381
发帖数:64
精华帖:0
楼主    2020-05-25 11:13:01
主题:怎么判断哪些第三方的交换机支持profinet IO通信?

想请教一下,怎么判断第三方交换机是否支持profinetIO通信,可以进行识别数据的优先级呢?

Zane
版主

经验值:76324
发帖数:19349
精华帖:378
9楼    2020-07-19 23:10:37
精华帖  主题:回复:怎么判断哪些第三方的交换机支持profinet IO通信?










IRT是需要硬件支持的,第三方交换机大多数不支持。


RT 数据的优先级高于“普通”TCP/IP 数据。TCP/IP 数据或以太网帧的优先级介于 1 和 7 之间。RT 数据的优先级为 6。


因此,关键在于能否识别RT数据的优先级。


所以,很多第三方交换机,做单纯的PNIO通信时是可以实现的,但如果同时还有普通TCP报文在通信时,就无法进行PNIO通信,原因是无法识别RT数据的优先级以及控制报文的延时