作者 | 主题 |
---|---|
周杰伦 至圣 经验值:13745 发帖数:2031 精华帖:16 |
楼主 2021-05-31 16:10:37
主题:TIA V17 来了! 搜索:109784440 STEP7 加载并监视发生变更的数据块 (S7-1200/S7-1500) 加载数据块时,以下规则适用: 如果离线项目中该块接口的时间戳晚于在线项目,则该块通常需要重新加载。这将导致变量值也将重新初始化。进而导致工厂运行时数据不一致。 在 V17 及以上版本中,系统不再比较时间戳,而是对在线块与离线块的结构进行比较。仅当数据块的结构确实发生变更时,才会在下载时进行重新初始化。另一大优势在于,即使在线程序和离线程序中显示存在不同,仍将继续监视程序状态。 注: 更改 GRAPH、CEM 或 CFC 语言块中的程序代码时,可能会导致内部接口数据更改。即使块接口处未显示结构性变更,这些更改也需要进行重新初始化。 示例: 以下情况下,下载数据块时无需重新初始化: 使用 Openness 功能或版本控制接口,从外部源以相同结构多次生成数据块。 注:如果使用上述功能生成一个块或一个 GRAPH 块且该块的存储器预留激活,则该块需重新下载和重新初始化。 在接口中添加参数,之后再删除。 组态报警 创建报警类别时,系统将为每个报警类别指定一个 ID,该 ID 在项目中唯一。请注意,更改一个由旧版本创建的项目时,即使在线程序与离线程序完全相同,也可能会显示在线/离线不同报警。这些不同报警是由于校验和计算导致,现已优化修复。但大多数情况下,这些块仍可能显示上述报警。 仅在极少数情况下,由于计算校验和时发生变更,在对项目进行在线监视和测试时,仍需重新编译并下载该项目。 通过 Openness API 编辑程序的非故障安全部分 在版本 V17 及以上版本中,可通过 Openness API 编辑非故障安全程序组件。 通过 Openness,可执行以下功能: 将非故障安全程序下载到 F-CPU S7-1200/S7-1500 中 编译非故障安全硬件和软件 指令 现有的“D_ACT_DP”指令已按照如下方式进行扩展:如果已将 S7-1500 或 ET-200 CPU 组态为智能设备,则可使用“D_ACT_DP”指令在该 CPU 的程序中打开或关闭智能设备功能。 使用新的指令“Get_AlarmResources”,确定当前 S7-1500 CPU 内存中可存储的报警数量。 现有的“RH_CTRL”指令已按照如下方式进行扩展: 可请求系统状态“SYNCUP”。 可请求备用 CPU 成为主 CPU 对该过程进行控制。 可请求备用 CPU 转入“STOP”模式。 S7-1200 CPU 现在也支持现有指令“Get_SMC_Info”。 S7-1200 CPU 现在也支持现有指令“FileWriteC”和“FileReadC”。 S7-1200 CPU 现在也支持现有指令“ServerMethodPre”和“ServerMethodPost”。 使用新指令“OPC_UA_ReadList_C”、“OPC_UA_WriteList_C”和“OPC_UA_MethodCall_C”,可将 S7-1500 和 ET-200 CPU 轻松处理为 OPC UA 客户端。所有这些简单指令都具有以下特点:指令必须进行参数化,才执行 OPC UA 客户端任务。 现有的“MB_CLIENT”指令 (MODBUS TCP) 已按照如下方式进行扩展:现在支持 Modbus 功能 23,用于将作业数据写入 Modbus 服务器,并从 Modbus 服务器读取数据。 使用新指令“TCONSettings”,可以请求 S7-1200 或 S7-1500 CPU 中新的 OUC 连接 ID,读取已就绪或现有的 OUC 连接属性,或者为就绪或现有的 OUC 连接指定一个属性。 可读取或指定以下连接属性: TCP 连接的终止方式: 连接和相关资源均通过 TCP 重置(当前特性)立即释放,或通过 TCP 完成终止连接。即,仅当定时器时间到期后资源才会释放,通信伙伴才能发送确认。 更改 UDP 多播的 TTL 值(仅 S7-1500 CPU): 在此之前,一条 UDP 多播报文不能跨路由器发送。现在,可在一行中指定转发一条 UDP 多播报文的路由器数量。 新指令“CommConfig”可读取和更改 S7-1500 CPU 的以下通信参数: DNS 主机名 DNS 域名 DHCP 客户端 ID DNS 服务器地址 IP 套件(IP 地址、子网掩码、默认网关或默认路由器) NTP 服务器地址(该通信参数无法读取,只能更改)。 借助新指令“DQ4_CAM”(S7-1500),用户可使用输出模块 DQ 4x24VDC/2A HS 的凸轮控制功能。 S7-1200 CPU 新 Web 服务器 PLC Web 服务器采用一种基于 JSON 的新型 Web 数据格式,可快速连接 PLC 与诸如 MES 系统或 SCADA 系统之类的 Web OPC UA 对诊断功能进行了改进:OPC UA 用户通过以下项接收有关 OPC UA 服务器状态的以下信息: - 通过诊断缓冲区 - 通过 TIA Portal“在线与诊断”(Online & Diagnostics) 区域下的 OPC UA 区域 - 通过经过改进的连接资源显示 方法可通过 S7-1200 CPU 的用户程序提供(指令“ServerMethodPre”和“ServerMethodPost”)。这些方法使用 OPC 紧凑式读取/写入 ASCII 文件 通过“FileReadC”和“FileWriteC”指令,可读取 S7-1200 CPU 上 SIMATIC 内存卡中 ASCII GetSMCInfo 借助“GetSMCInfo”指令,用户可读取有关所插 SIMATIC TCONSettings 使用新指令“ TCONSettings”,可以请求新的 OUC 连接 ID,读取 OUC 连接的属性或为 OUC 终止 TCP 连接时的特性:连接和相关资源均通过 TCP 重置(当前特性)立即释放,或通过 TCP 组态 OUC 连接 选择数据日志的时间格式 - 欧洲/美国 SIMATIC S7-1500 和 ET 200 CPU 新增硬件和组态限值: CPU 1518HF-4 PN (6ES7518-4JP00-0AB0),新的创新型 SIMATIC S7-1500H CPU 1518T(F)-4 PN/DP 是 S7-1500 高端工艺 CPU,适用于对编程、网络以及处理速度具有极高要求的复杂运动控制应用中。此 CPU CPU 1518 增大了存储器容量:CPU 1518(含 T、F、TF、HF)的工作存储器空间显著增加。相应 CPU CPU 1517 和 1518 扩展了 UDP 多播的电路数量。相应控制器的最新组态限值,请参见该 CPU 的技术规范。 对于 CPU 1510SP 到 1513(含 CPU 1513R)和 CPU 1515(含 CPU 1515R),块(和 TM MFP(工艺模块多功能系统),该模块专用于采用自动化技术的 IT 应用中。即,对 CPU 所有 S7-1500 和 ET 200 CPU,固件版本 V2.9 的新功能: 支持 MRP(介质冗余协议)互连。该功能集成在固件中,可耦合多个 MRP 环网(最多 11 个环网),因此可在 MRP S7-1500 和 ET 200 CPU(不含 R/H CPU),固件版本 V2.9 的新功能: OPC UA 报警和条件: “OPC UA 报警与条件”功能可将消息及其相关值传送到 OPC UA 客户端。待确认的报警可通过 OPC UA 客户端进行确认。在 TIA Portal OPC UA 服务器接口 新版本中,设置 S7-1500 和 ET 200 CPU 的 OPC UA 服务器接口参数时,可通过拖放操作创建对象和文件夹,或将其添加为 OPC UA OPC UA 的简单指令 引入简单指令,如读取(“OPC_UA_ReadList_C”),写入(“OPC_UA_WriteList_C”)和方法调用(“OPC_UA_MethodCall_C”)后,将 证书更新 GDS S7-1500 和 ET 200 CPU 支持基于 GDS(全球发现服务)的 OPC UA 证书操作。 完善了 OPC UA/OUC 和 Web 服务器的 DNS(域名系统)功能: - 使用基于名
工控毁我青春!
|