楼主 2021-07-14 15:01:24
主题:关于OB1加密与撤销 关于OB1加密与撤销 前一段时间,我写了一篇关于加密与撤销的帖子,我测试均在FB/FC/DB中进行,而未在OB1主组织块上进行,也没有别的,只是一个随心的测试而已。今天,看到有人提问,说可以在FB/FC/DB块上加密或撤销,但无法在OB1上进行,没有测试总缺乏必要的自信。 OB1加密与撤销: S7-1200的CPU中测试: 1) 创建一个S7-1214C项目,在项目树下的程序块OB1中,右键“属性”窗口,在“常规”---“保护”中选择保护: 2) “确认”后,系统自动在OB1中生成一把小锁,图示: 3) 关闭OB1,重新双击打开时,已经需要输入正确的密码了,图示: 输入正确的密码,OB1可以重新打开。 4) 撤销在OB1中的加密,关键是需要先关闭OB1组织块的编辑,右键---“属性”---“保护”,输入旧密码后,选择“删除”,确认,图示: 项目树下的OB1小锁取消。 S7-1500中的测试: 1) 创建一个S7-1500的新项目,右键OB1,在“属性”---“常规”---“保护”中选择“保护”,输入密码,确认密码后“确定”,图示: 2) 成功加密后,在OB1中出现了小锁,图示: 3) 解除方式,相反的方式进行。仍然右键OB1属性窗口,选择“常规”---“保护”,输入旧密码,确认后,原密码被解除,OB1小锁取消,取消的关键问题仍然是需要关闭OB1下进行操作。 315-2pn/dp测试: 1) 继续创建一个新的测试项目,右键OB1属性下的“常规”---“保护”,设置保护中的密码,确认密码,确定,图示: 2) OB1中出现加密标志,一把小锁图形,图示: 3) 解除密码方式相反就可以,没有网友说的无法解除问题,网友无法消除的问题可能是没有关闭OB1,所引起的。 上述是portal环境下对OB1组织块的加密和撤销的操作步骤。 |