作者 | 主题 |
---|---|
WWCWWC 至圣 经验值:71992 发帖数:8037 精华帖:145 |
楼主 2021-10-29 08:39:16
主题:S7-1200与嵌入式MCGS模拟通讯仿真 S7-1200与嵌入式MCGS模拟通讯仿真 近年来,S7-1200控制器在我司小型设备控制的应用已经非常普及。由于设备厂家考虑的综合因数原因,设备的配置中往往会倾向于一些所谓的成本问题,或者是编程者对HMI编程的熟悉程度原因,而选择非西门子HMI产品在设备上的应用。虽然,我一直主张设备尽可能的统一性,以便设备备件的管理,但是,还是有部分辅助设备制造商会选择第三方的HMI设备作为辅助设备的人机。作为维保人员,需要与时俱进,适当掌握一些第三方的HMI设备的应用是非常有必要的。 S7-1200实体机与TPC1061Ti触摸屏(软件)的通讯模拟仿真: 模拟条件: 1) 安装portal V15编程软件,一个S7-1214CPLC一个订货号:6ES7 214-1AG40-0XB0; 2) 安装嵌入式MCGSV7.7版本软件; 3) 在MCGS软件中编辑2个按钮,其中一个启动按钮(M10.0),一个停止按钮(M10.1),一个输出指示灯(Q0.0),一个“输入框”显示PLC侧的一个三角波(数据累加程序); 4) 在S7-1200的plc中编辑一个启、保、停控制,输出Q0.0,及一个MW20的系统时钟(1S)累加程序,当MW20 >= 100时,MW20 = 0,重复这样的累加。 程序: 1) PLC侧:IP地址:192.168.0.1,设置系统存储器MB1和系统时钟存储器MB0,编辑简单的测试程序: 2) TPC1061Ti侧:IP地址:192.168.0.10 “设备窗口”设置与plc的IP地址匹配的通讯IP地址: 3) 编辑简单的测试程序: 编辑按钮、指示灯、输入框,连接与S7-1200变量地址一致的数据: 4) 将plc下载到S7-1214C中,再将MCGS下载到仿真器启动仿真: 通讯建立后,MCGS那个读写plc变量数据。 |