刚完成的一个项目,控制两条形式规模一样的产线。

设计共有DI点330个;DO点258个;28个Modbus-Rtu表,无模拟量。

上位控制由WINCC完成,一条产线有1500个变量。

原规划是一个1500系列CPU,带ET200SP实现配置;

后期由于成本控制,改为一个1215C CPU 带3个200smart ST60智能从站实现。每个ST60从站是一个控制柜,1215C是一个控制柜。

但是编程过程发现,由于编程水平有限,无法优化程序,造成1215C工作存储器125KB,不够用。这时控制柜配线已完成。

于是再次更改方案,改由2个1215C CPU 控制,各控制一条产线。后加的1215C没有使用本体的I/O,就当CPU。

第1个1215C带1个ST60从站,第二个1215C带2个ST60从站;同时第二个1215C也是第一个1215C的IO设备。(因为第一条产线上的少部分控制点是在第二个1215C带的ST60从站上的)这样每个1215C控制一条产线上的相关设备。每个ST60带8块表,其中第一个1215C带4块Modbus-Rtu表。ST60无控制程序,只读8块Modbus-Rtu表。

交换机使用的普通商用。

 另外      每个1215C有两个S7 PUT/GET连接通讯,用于和产线上的移动设备无线通讯,通过3个无线路由器实现。

调试过程波澜不惊,一个问题:WINCC画面有颜色动态变化的反应刷新不及时,例如画面连接的PLC 1HZ系统时钟,把CPU的通讯负载由20%该为40%有改善,扫描周期最大30--60MS可以接受。另一个问题:两台电脑运行同一个WINCC项目,不定某一台会掉线,需重启项目。