作者 | 主题 |
---|---|
西门子_张楠 侠客 经验值:998 发帖数:426 精华帖:2 |
楼主 2012-04-05 11:20:29
主题:M/H辅助功能说明
M/H辅助功能说明
1.M功能 NC程序; …… N100 G00 G90 X600 M8 M52 …… N190 M3 = 166 …… PLC动态地址(通道1); M 00 -> DB21.DBX194.0 M 01 -> DB21.DBX194.1 M 02 -> DB21.DBX194.2 …… M 98 -> DB21.DBX206.2 M 99 -> DB21.DBX206.3 PLC静态地址(通道1); M功能地址-> DB21.DBD70 M功能扩展地址-> DB21.DBW68 例:M3=198 ->DB21.DBW68=3,DB21.DBD70=198 PLC程序处理; 动态功能处理: A DB21.DBX 195.0 // M08 FP M 100.0 S Q 5.7 A DB21.DBX 195.1 // M09 FP M 100.1 R Q 5.7 静态功能处理: L DB21.DBD 70 L 156 = =D = Q 5.6 L DB21.DBD 70 L 157 = =D = Q 5.5 //如果执行了M156,Q5.6为1,如果执行了其它M指令则Q5.6为0 2.H功能 NC程序; …… N100 G00 G90 Z200 H78 …… N190 H2 = 788.256 …… PLC静态地址(通道1); H功能地址-> DB21.DBD142 H功能扩展地址-> DB21.DBW140 例:H2 = 788.256 -> DB21.DBW140=2,DB21.DBD142=788.256 PLC程序处理; CALL FC 106 IN :=DB21.DBD142 HI_LIM :=0.000000e+000 LO_LIM :=1.000000e+001 BIPOLAR :=FALSE RET_VAL :=MW10 OUT :=PQW456 //将编程H功能值转换为模拟量输出
借我三千虎骑,复我浩荡中华!饮马恒河畔,剑指天山西;碎叶城揽月,库叶岛赏雪;黑海之滨垂钓,贝加尔湖张弓;中南半岛访古,东京废墟遥祭华夏列祖。汉旗指处,望尘逃遁—— 敢犯中华天威者,虽远必诛!
|