主题:【分享】一不小心,省了数十万元! 精华帖 

前段时间,公司的PCS7项目部分控制站工厂视图无法打开,组件视图点击CFC就报错,由于多年来首次遇到此现象,单位又急于修改程序,一时想不出解决办法,于是求救于万能的400电话,400让发截图诊断,于是发了下面两张截图:

焦急等待电话ing....大概一个小时候电话响起,赶忙接起电话:“你好!你反馈的问题已经看到,应该是你的项目出现了问题,目前国内无法修复,需把你的项目发往德国进行修复,花费不菲......”。想到公司的经营状况,一是领导肯定不愿意花钱,二是降低了自己在领导心目中的技术能手的形象。。于是挂断电话赶紧自求解决办法,脑子飞速运转,回忆几年的过往经历,于是想到了下图所示的办法:

再次回到组件视图,点击CFC..没有弹出之前的故障信息,于是双击CFC打开,点击工具栏在线..于是离线尝试修改程序...编译...然后改变下载...一切正常..一次难关总是过去!

经过此事可以看出,任何问题不是非得经历过才能解决,只要我们留意过去的点点滴滴,就能做到融会贯通!对未来的工作定会大有帮助,闲扯了这么多,祝大家16年工作愉快!

一份心血一份财
渔明鱼工
至圣

经验值:23897
发帖数:2059
精华帖:78
1楼    2016-02-24 14:30:49
精华帖  主题:回复:【分享】一不小心,省了数十万元!

备份程序很重要呀!!!


 年前关闭机器电源,今天开机400的PLC停机,在线比较无法进行,通过MPI在线比较PLC中程序不存在,DP分站出现报警,通过DP诊断除了CPU的站点读不到其他都读到,判定CPU的程序和组态丢失。

         奇怪电池没有出现报警为什么会程序丢失,庆幸的是PLC程序有备份DOWNLOAD进去就好了,难道是电池的电用完了。

          以前出现过程序丢失, 这事还得从2006年说起,那时对siemens的系统不是太熟,只对step7了解一点,最早是1996年玩S5系列,1999年接触S7系列,2006年对wincc和HMI只是知道皮毛而已,突然出现S7 400PLC程序丢失,心里边没有底,down个程序当时从DP没能down进去,后来用MPI口down进去了,程序有了机器并不能正常运行,是因为wincc画面的参数也没有了,参数没有记录,对wincc又不熟,只能硬着头皮上,开始摸索,找操作工了解情况,不断测试机器总算能运行了,通过那一次教训去参加了wincc的培训,并对wincc画面参数做了截屏记录,备份程序已经养成良好的习惯,每年我都会对所有的设备程序做备份,程序更改会做记录。

           还有一次去年夏天,雷击将一台PLC击坏了,经查电压是从接地线进入的,当时机器是停机关电的,本以为只会损坏PLC电源部份,换了电源后,PLC指示灯有了,再用通信电缆诊断,结果无法通信,PLC的CPU也损坏了,无法再修复, 只能更换PLC写进程序。

          通过备份程序找到了故障,是这样的我们的维护人员在诊断程序时不小心也忘记改了哪个程序,通过备份程序比较查到了故障。

            当然程序备份完后,做一个压缩包,并注明日期和设备名称。

           在对工业计算机进行系统备份除了用GHOST做,还可用acronis软件做,因为有些系统在用ghost时做不了,我们现场的工业计算机都做了ghost备份,有两台做不了,但是我用acronis软件做成了。可以到网上找到相关acronis的文档,路径:http://wenku.baidu.com/link?url=QLGEDqXxzbzorpWR_MbKYVPgydPzDSf9D31_0sQn3d9ogOmcKy5vLlkiTxYc7fhdxawF9ZTtY4-qvkMXP04NMYndEkckRebiF-Ho7YAPkaK###

           对于siemens的工业计算机的正版授权也有软件可以备份并进行恢复, 目前我用的是USB_image_tools软件,只可以备份到simemens的授权U盘内并恢复,恢复到其他计算机上是无效的。