作者 | 主题 |
---|---|
ayang99 侠客 经验值:743 发帖数:107 精华帖:1 |
楼主 2020-08-02 12:03:56
主题:Smart PLC 的 IP地址误设后,处理方法 现象: Smart PLC(SR60) 的 IP地址被误设为 192.168.253.1 后,程序包括系统块被下载到了PLC中, 再连接PLC 始终连接不上, 本地PC 机可以 正常 Ping 通 PLC的 IP地址 192.168.253.1 , 双击 --编程软件中的 通讯 -- 查找PLC-- 可以正常 找到 PLC( 192.168.253.1 ), 使用 “闪烁指示灯”找PLC--PLC上指示灯--闪烁状态正常, 点击确认 -- 出现“连接当前IP地址失败”。 无法正常连接 PLC. |
Zane 至圣 经验值:76317 发帖数:19347 精华帖:378 |
2楼 2020-08-02 14:03:16
主题:回复:Smart PLC 的 IP地址误设后,处理方法 修改PG的IP地址,与PLC同网段呀
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|
Zane 至圣 经验值:76317 发帖数:19347 精华帖:378 |
7楼 2020-08-02 18:42:27
主题:回复:Smart PLC 的 IP地址误设后,处理方法 呵呵,改到同网段,联机,把CPU模式改到STOP,就可以改IP了,运行的时候当然改不了。 再试试? 每次都要像你这样这么改IP,岂不是要折腾死人
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|
YUKJ 至圣 经验值:17176 发帖数:2944 精华帖:6 |
8楼 2020-08-03 08:51:11
主题:回复:Smart PLC 的 IP地址误设后,处理方法 特地按照楼主的说法,将我手上的一个IP地址为192.168.2.1的PLC在编程软件中的 通讯编辑界面中修改为192.168.253.1,结果:
|
Zaxife 至圣 经验值:12573 发帖数:2503 精华帖:31 |
21楼 2020-08-11 09:08:59
主题:回复:Smart PLC 的 IP地址误设后,处理方法 怎么可能不行嘛,看看我的测试结果。 肯定是你的网卡地址参数有误,比如掩码?比如网关?比如网卡IP干脆跟PLC一样了? 至于你说的不能修改IP地址了?这不废话嘛,你程序都锁定了IP地址了,想要修改地址肯定得先清空PLC恢复出厂设置后才能再次修改IP地址了。。。。 |
Sykblue 侠圣 经验值:2839 发帖数:451 精华帖:2 |
22楼 2020-08-11 09:16:18
主题:回复:Smart PLC 的 IP地址误设后,处理方法 没什么事情,原因是你用版本较老的编程软件连接固件较新的PLC造成,这样的兼容性错误也不值得来回讨论!也不是小学生了,大家应该都有一个共识,绝大多数软件可能向下兼容,较少的软件向下也不兼容。像你这要求从低版本向高版本进行通信的,也就是想低版本兼容高版本,本来就是错误的。你如果想低版本的话,将PLC的固件及你组态的程序版本都改为相同版本即可,比如都是2.2。
利而不害,为而不争;专注暖通空调行业
|
ayang99 侠客 经验值:743 发帖数:107 精华帖:1 |
23楼 2020-08-11 16:59:14
主题:回复:Smart PLC 的 IP地址误设后,处理方法 嗯,你测试的很好, 但是: 第一、 1. 子网掩码你 设置(255.255.0.0 ) 和我设置(255.255.255.0)不一样。 2. 还有默认网关 ,你设置 192.168.1.1 可能问题出在 子网掩码上 ? 第二、 我知道--在 系统块中 设置了 固定IP 后, 不可以 在 通讯-- 查找 -- 编辑 --修改 IP (写这个 是 跟 楼上 某一 位 探讨一下 ) 第三、 我的编程软件版本 V2.2 确实稍微低了一点, 但是, 系统块中使用 192.168.1.x 或 192.168.15.x , 连接、下载、上传、调试--固件版本V2.5 的PLC 运行 一切都正常。 目前,暂时还没有使用 V2.5 PROFINET 通信, 所以没有必要 一定要马上 更换编程软件(V2.2 用出感情了-哈哈), 后续考虑 换成 V2.5版本 。 第四、本贴 重点 是讨论 更多解决 此类问题的 方法 。 欢迎大家 --提供 通过 网线 通讯 类似 一条指令就可以 复位PLC出厂设置的方法(这个比较狠,估计不一定有) 感谢大家的热心关注 |
Zaxife 至圣 经验值:12573 发帖数:2503 精华帖:31 |
24楼 2020-08-11 17:50:47
主题:回复:Smart PLC 的 IP地址误设后,处理方法 1、你的掩码用255.255.255.0的话,默认的网关地址就是192.168.253.1,这个地址就跟你的PLC地址冲突了,如果有网关的网络肯定就通讯异常。 如果把掩码改成255.255.0.0,网关默认就是192.168.1.1?可以避开PLC的地址冲突。 2、系统块固定了IP,必须先清除程序复位PLC后才能改网络参数,这个是必须的。 3、我建议升级到 2.5版,因为2.5版用起来舒服得多,起码不用再每次修改数据按回车了。状态图表也不再那么卡了。 4、PLC出厂复位指令本来就是 S7 命令,不过必须先S7协议连接上PLC,发送S7协议的PLC复位出厂命令才管用啊。至于是啥指令,只能用TCP抓包软件抓软件软件出厂复位时都跟PLC做了什么数据交换,然后自己写个程序连接PLC发送S7数据帧测试咯。 |
ayang99 侠客 经验值:743 发帖数:107 精华帖:1 |
25楼 2020-08-11 17:51:53
主题:回复:Smart PLC 的 IP地址误设后,处理方法 目前(2020.8.11--17:35), 已实测验证的解决方法: 第一、 采用 SD卡 下载程序或者 恢复出厂模式设置, 我直接采用了 恢复出厂 设置。 第二、 采用 485通讯口,下载程序--系统块(将新设置的固定IP )更新 进PLC中, 但是, 必须 使用 原装的USB-PPI编程电缆, (使用USB-485的电缆不行,手册中,明确指出 USB-485的电缆不可用。) 编程软件必须 版本 V2.3以上 。 第三、 直接使用 最新的编程软件 版本 V2.5 , 使用 网线通讯 可以 --查找 PLC, 可以重新 -- 修改 系统块设置 -- 下载 。 看来西门子的工程师对 最新的编程软件V2.5 版本, 还是做了不小的改进。(点赞) |
Zane 至圣 经验值:76317 发帖数:19347 精华帖:378 |
26楼 2020-08-11 21:33:56
主题:回复:Smart PLC 的 IP地址误设后,处理方法 第一点,改个IP地址要让楼主这么兴师动众,你可以向西门子索赔。这是疑难杂症解决问题的最后一招,没事不轻易用。再说了,V2.5的硬件刷固件只需通过V2.5的软件即可,没必要再使用SD卡了。 第二点,自打SMART问世,就再也没用过什么PC/PPI电缆,一切都是网线搞定。当然还有个只有串口的简易版本,不嫌烦的可以用。 第三点,只要软件与硬件的版本对应,所有功能都是OK的。 楼主的最后一句点赞,算与时俱进吗? 再补充一点,不使用SMART软件,不重新下载程序,只动态修改IP地址,不改程序,程序照跑,这个可以有。楼主自己可以想想,我就不多说了。
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|