技术论坛

 S7-200 smart 信号板SB CM01与其它RS485设备接线问题

返回主题列表
作者 主题
闯山东
游士

经验值:241
发帖数:13
精华帖:0
楼主    2021-01-23 20:21:04
主题:S7-200 smart 信号板SB CM01与其它RS485设备接线问题

西门子S7-200 smart  信号板SB CM01的接线端子A/B的极性需要特别注意,与国内大多数RS485设备的A/B端子极性正好相反,S7-200 smart  信号板SB CM01是A-/B+,而大多数RS485设备是A+/B-,即S7-200 smart  信号板SB CM01的A端接RS485设备的B端,S7-200 smart  信号板SB CM01的B端接RS485设备的A端。