主题:【S7-200 Smart开源标准化编程】modbus rtu封装----单条msg指令多任务读轮询写优先 精华帖 

这是最新做出来的程序,分享出来是给大家使用。

新程序是全新创作的程序,子程序内除AC3用于指针外,再无全局变量。

子程序运行的所有参数由一个指针给定。

程序的所有参数由数据块进行给定。

程序未添加掉站跳过功能。

这个程序是做为标准化编程的一个对象存在的。

在标准化编程里通信是读写IO的工具。IO同样做为对象存在的。

通信不应受到工艺逻辑的影响。通信程序中也不应有工艺逻辑存在。

比如与变频器,仪表通信,读写的数据都做为PLC的外设IO存在。


【S7-200 Smart开源标准化编程】modbus rtu终极封装-单条msg指令多任务读轮询写优先掉站跳过掉站恢复

https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1760741&b_id=64&s_id=0&num=0#anch



感兴趣的小伙伴可以先看看基础篇

https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1730780&b_id=64&s_id=0&pno=#1731036



13478405725
--意孤行
奇侠

经验值:5085
发帖数:520
精华帖:7
10楼    2022-05-03 16:16:13
精华帖  主题:回复:【不欲勿施】【S7-200 Smart开源标准化编程】modbus rtu封装----单条msg指令多任务读轮询写优先

程序看完了,所有子程序都看了,编程思路很好,自动分配背景数据块,不需要手动计算,还有地址超限报警,学习了。假如上位机查看背景数据块的内容,地址计算有点麻烦。