签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
手上有个设备,程序从V15转到V16,在V15下可以直接转到备注显示,而在V16下,只要一点击显示备注,TIA软件就报错误,关闭,发现原来是在这个程序段中使用了一段MOVE指令引起的,如下图
只需要将他改成S_MOVE即可,后面程序类型还是要多注意,尽量按正确的类型来转换,否则可能出现软件崩溃,
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录