1.在做modbus_RTU通讯时,由于modbus Comm_Load功能块中有对通讯端口的设置修改,所以硬件组态中实际上是没有设置的必要了。
2.当在做一主多从的通信应用时,MODE参数应设置为2=全双工(RS 422)四线制模式(多点主站,CM PTP(ET 200SP)),这个设置的意思是:串口模块作为主站,并且带多个从站。这里,没用过的人很容易选为3=多点从站,从而导致不能正常通讯。