第一次用ET200SP,组态的时候电位组该怎么选择呢?求大神指导

小工伐木
侠圣

经验值:2380
发帖数:32
精华帖:1
2楼    2020-12-27 13:40:52
精华帖  主题:回复:ET200SP组态,电位组怎么选

下面集中情况需要用新电位组:

1、ET200 SP接口模块后的一个基座单元需要用新的电位组

2、一个电位组的总供电负荷超过10A

3、模块之间的AUX端子电压等级不同

其他情况可以根据自己的需求来使用新电位组,比如DI用一个电位组,DO用一个电位组。