主题:使用硬件标识来调试电柜中间继电器 1. 演示使用西门子S7-1500、ET200SP IO站和TP系类精智面板,下面链接介绍了 如何组态仿真精智面板与实际PLC的通信 https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109477807 2. 使用指令RD_ADDR根据硬件标识符确定IO地址,下面是指令介绍 3. 程序编写采用SCL,使用间接寻址获取具体的Q点状态 4. HMI画面组态 5. 提供了单个模块的点动、轮流点亮、依次点亮、全亮、全灭(复位键)功能 下图地址栏为单个模块的硬件标识编号 右上角时间后面可切换画面 由于时间关系只做了模块点数小于16点的,32点的HMI指针绑定比较费时间,可以看完这个案例自己制作。如果想拿到自己项目使用,只需更改PLC组态即可,程序和画面不用更改。水平有限难免出错,看懂原理就好。 项目文件 链接:https://pan.baidu.com/s/1fhMuVVDpeIwyeLrracfdTA 提取码:1111
有事联系邮箱 203161926@qq.com
|