作者 | 主题 |
---|---|
jiangkun 游侠 经验值:558 发帖数:20 精华帖:2 |
楼主 2021-11-28 10:58:56
主题:TIA STEP V17 CFC编程 TIA STEP V17新增了CFC编程语言,CFC块比FBD块直观明了。我编写了一个简单实例,希望大家共同进步。 CFC V17.0 下载:西门子网站提供CFC V17.0软件下载,安装完后,TIA STEP中就可以新建CFC块。CFC V17.0 下载链接:https://support.industry.siemens.com/cs/document/109802837/simatic-step-7-cfc-v17-0-software-updates?dti=0&lc=en-CN 以行李传送带为例,设计一个CFC程序。 1、 工艺任务 简单的行李传送系统控制,满足以下几个条件。 (1)行李是否已放在传送带上? (2)行李重量是否未超过 20 kg? (3)行李的目的地是哪里(柏林还是夏威夷)? 2、 添加CFC图 点击“Add new chart”,在PLC中添加一个”CFC_1”程序。在CFC程序接口中,添加以下变量。 3、 CFC程序编辑 双击打开程序“CFC_1”,展开TIA右侧的指令块,按下图填加程序。 参数与指令互联时,先鼠标选中参数,按住鼠标左键,拖动参数到指令接口处,当指令接口变绿时,松开鼠标左键。 4、 设置CFC启动顺序 点击“Chart sequence & extras”(图表顺序和其它),右击“Open”(打开)。 将CFC_1的Task(任务)更改为Program cycle(程序循环),即每个扫描周期执行一次。其它参数不要改。如Enable chart参数,改动后无法复原,只能把这个CFC删除重建。 5、 设置目标系统设置 切换到“Target system settings“(目标系统设置),设置默认任务为程序循环。 6、 CFC编译 选中Charts,单击右键,选择编译。 7、 程序仿真 一定先启动PLCSim程序,PLCSim程序启动后,选中Charts,单击右键,选择Softwart(all blocks),将CFC程序下载到PLC中。CFC程序运行与main(OB1)是独立的。按照main(OB1)的方法无法下载CFC程序。 点击“Go online”(在线),将PLC在线,监控CFC 的运行。 在接口处改变变量的值,可以看到程序接通变化。 改变sensor1和sensor2的值后,程序状态如下。 改变dest的值为1后,程序状态如下。 改变dest的值为2后,程序状态如下。 |