主题:求助,请问如何设定Profinet从站设备掉站之后PLC红灯不闪?

请教各位大佬:

1500的主机,带有3个Profinet伺服驱动器,在实验室小试的时候,并不包含一系列伺服电机的真实设备,组态含有Profinet从站设备的系统下载程序之后,PLC红灯闪烁,请问有没有办法设定Profinet从站设备掉站之后PLC红灯不闪?

庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃。
手机用户20170725316525
侠客

经验值:802
发帖数:29
精华帖:2
4楼    2022-09-16 10:55:00
精华帖  主题:回复:求助,请问如何设定Profinet从站设备掉站之后PLC红灯不闪?

用D_ACT_DP指令禁用从站