蝴蝶 侠士 经验值:1123 发帖数:381 精华帖:2 |
楼主 2022-09-14 16:48:06
主题:求助,请问如何设定Profinet从站设备掉站之后PLC红灯不闪? 请教各位大佬: 1500的主机,带有3个Profinet伺服驱动器,在实验室小试的时候,并不包含一系列伺服电机的真实设备,组态含有Profinet从站设备的系统下载程序之后,PLC红灯闪烁,请问有没有办法设定Profinet从站设备掉站之后PLC红灯不闪?
庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃。
|
手机用户20170725316525 侠客 经验值:802 发帖数:29 精华帖:2 |
4楼 2022-09-16 10:55:00
主题:回复:求助,请问如何设定Profinet从站设备掉站之后PLC红灯不闪? 用D_ACT_DP指令禁用从站 |